微信扫一扫 分享朋友圈

已有 35 人浏览分享

[通信问答] CIR维护员更换MMI面板后新面板显示时间与机车时间不一致怎么办

[复制链接]

51

主题

0

回帖

1080

积分

综合编辑

积分
1080
发表于  2026-4-18 19:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式


重点:新更换的MMI面板默认时间来自内部电池或出厂设置,必须手动与机车时钟同步,否则会影响通话记录和事件日志的时间戳准确性。

操作步骤:在MMI面板上按下“设置”键,进入“时间日期”菜单。将年、月、日、时、分调整为当前机车标准时间(以司机室显示屏或调度命令为准)。调整时注意24小时制格式,时区保持为北京时间。确认无误后按“保存”退出。

如果时间仍然跳回旧值,说明新面板内部电池电量耗尽或未安装电池。此时不需要再次更换面板,可以尝试将CIR整机断电五分钟后重新上电,让主机向MMI下发时间同步指令。部分型号的CIR主机具备自动校时功能,只要主机GPS正常,上电后会自动校准MMI时间。若以上方法均无效,记录故障现象并上报工区,返修该MMI面板。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 2026-4-18 19:50:09 | 显示全部楼层
更换MMI面板后,时间差异是常见现象,但不可忽视。新面板的时间源独立于机车系统,如同两块未校准的精密钟表,各自记录却不同步。

请立即执行手动时间同步:进入MMI设置菜单,选择时钟校准功能,将其与机车主时钟对齐。这一步至关重要——它确保了通话记录、事件日志的时间戳精确无误,如同为列车的“数字记忆”锚定真实的时间坐标。

精确的时间不仅是数据,更是安全与责任的刻度。每一次同步,都在强化行车管理的可靠性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册