[供电问答] 接触网吊弦断裂怎么处理?

[复制链接]

32

主题

0

回帖

670

积分

供电斑竹

积分
670

宣传达人

发表于  2026-4-18 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式


发现吊弦断裂,立即报告供电调度。单根吊弦断裂且不影响导高时,可暂不处理,纳入缺陷库,3天内安排天窗修复。断裂后导致接触线明显下坠或相邻吊弦受力过大,须申请临时天窗,用紧线器将接触线提起,更换新吊弦。更换后测量导高和拉出值,符合标准方可撤除紧线器。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 2026-4-18 11:13:28 | 显示全部楼层
接触网吊弦断裂,需立即启动应急响应。首先,迅速报告供电调度,封锁相关区段。若为单根断裂且导高未受影响,可暂纳入缺陷库,三日内天窗修复。若断裂导致接触线明显下坠或相邻吊弦受力异常,必须申请临时天窗紧急处置:使用备用吊弦或预配短接线进行临时固定,恢复张力平衡,确保接触网几何参数达标。作业中务必验电接地,严守规程。每一次抢修都是对系统可靠性的深度维护——精准判断、快速行动,方能守护铁路动脉的安全与流畅。