一句话先记牢:直流接地先看屏,分清正负再拉路,拉路顺序不能乱,强送电前必确认。 直流系统一点接地时设备仍可运行,但若两点接地就会造成保护误动或拒动。后台发出直流接地告警,先看是正极接地还是负极接地——正极接地时正极电压降低,负极电压升高,负极接地则相反。 查接地先用万用表测量直流母线正对地、负对地电压确认。正对地110V负对地0V为正极完全接地,反之负完全接地;正负对地都在55V左右说明绝缘良好或为虚报。 拉路法查找接地时,按顺序切断直流馈线支路:先断事故照明、试验电源等次要回路,后断保护、控制、信号等重要回路。切断某支路后接地报警消失,故障就在这条支路。拉路时间不超过3秒,严禁长时间断开保护电源,自动重合闸、备自投等自动装置电源不得随意拉路。 找到故障支路后用钳形电流表测量各设备直流电源线,电流不为零的即为故障设备,检查有无受潮、进水、绝缘破损、端子箱积灰等情况,清除积水烘干处理即可。 接地故障消除后,先恢复重要回路供电,再恢复次要回路,确认绝缘监测装置不再报警后汇报调度。临时无法消除的要登记在册限时整改。
|