⚡【每周一练】仪表使用专题——

兄弟们好!

接触网、变电、电力线路,不管哪个工种,日常作业都离不开仪表。兆欧表测绝缘、万用表测电压电阻、钳形表测电流,工具看着简单,但用不对轻则读数不准,重则烧表伤人。技能鉴定考试里,仪表使用是实操考核的重要内容,也是新题库里的高频考点。

今天小编就把这三种常用仪表的正确用法和注意事项掰扯清楚,每道题都来自新题库,兄弟们认真看!


⚡一、兆欧表(摇表)篇

兆欧表是用来测量绝缘电阻的,选错电压等级、测完不放电,都是常见错误。

知识点速记:
兆欧表的选择:0.4kV及以下设备用500V兆欧表;10kV电缆用2500V兆欧表;35kV及以上用5000V兆欧表。测试前必须断开被测设备电源,并对地放电。测试时L端接被测导体,E端接地。摇测转速保持120r/min左右,指针稳定后读数。测试完毕后,先拆L线再停摇,然后对地放电,防止反充电损坏仪表。绝缘电阻值受温度影响,温度升高时阻值下降,需要换算。

第1题(单选题):测量10kV电力电缆的绝缘电阻,应选用( )兆欧表。
A. 500V
B. 1000V
C. 2500V
D. 5000V

第2题(判断题):使用兆欧表测量绝缘电阻后,应先停止摇动,再拆除L端接线。( )


🔧二、万用表篇

万用表能测电压、电流、电阻,但档位拨错了,轻则烧保险,重则炸表。

知识点速记:
使用万用表前先检查表笔是否完好,档位是否正确。测量电压时并联接入,测量电流时串联接入。严禁在测量电阻档位测量电压,否则会烧表。测量未知电压或电流时,应先拨到最高档位,再逐步降低。测量电阻时必须断开被测电路电源,并放电。数字万用表红表笔接正极,黑表笔接COM口。测量通断时用蜂鸣档,蜂鸣响表示导通。

第3题(单选题):用万用表测量一个未知电压,正确的操作是( )。
A. 直接拨到最小电压档测量
B. 先拨到最高电压档,再逐步降低
C. 用电阻档先试一下
D. 用电流档先试一下

第4题(判断题):用万用表测量电阻时,被测电路可以带电测量。( )


📏三、钳形表篇

钳形表可以在不断电的情况下测量电流,是电力线路工的利器,但使用不当也会出问题。

知识点速记:
钳形表用于测量交流电流,使用时将导线夹在钳口中央,钳口应完全闭合。测量小电流时,可将导线在钳口上绕几圈,读数除以圈数即为实际电流。测量前先估计被测电流大小,选择合适档位,从高档往低档调。测量时不得切换档位,以免产生电弧。钳形表只能测量单根导线的电流,同时夹两根(一进一出)读数为零。高压线路测量必须使用高压钳形表,并戴绝缘手套。

第5题(单选题):用钳形表测量电流时,导线应放在钳口的( )。
A. 边缘
B. 中央
C. 任意位置
D. 外侧

第6题(判断题):用钳形表测量一根电缆的电流时,将火线和零线同时夹入钳口,读数为零。( )


⚡四、接地电阻测试仪篇

接地电阻测试仪(接地摇表)用于测量接地装置的接地电阻,是电力线路工和变电检修工的必备技能。

知识点速记:
接地电阻测试仪有三个接线端子:E(接地极)、P(电位探针)、C(电流探针)。E接被测接地体,P接电位探针,C接电流探针。探针沿直线布置,间距一般为20m。摇测时转速保持120r/min,指针稳定后读数。测试前应断开接地线与设备的连接,避免并联影响。铁路电力线路接地电阻标准值≤10Ω,低压接户线≤30Ω。

第7题(单选题):使用接地电阻测试仪时,电位探针(P)和电流探针(C)的间距一般为( )米。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50

第8题(判断题):测量接地电阻时,被测接地体应与设备保持连接,这样测出的才是真实值。( )


📝本周自测(共8题)

⚡ 单选题(每题6分,共48分)

1. 测量10kV电力电缆的绝缘电阻,应选用( )兆欧表。
A. 500V
B. 1000V
C. 2500V
D. 5000V

2. 用万用表测量未知电压时,正确的操作是( )。
A. 直接拨到最小电压档
B. 先拨到最高电压档,再逐步降低
C. 用电阻档先试一下
D. 用电流档先试一下

3. 用钳形表测量电流时,导线应放在钳口的( )。
A. 边缘
B. 中央
C. 任意位置
D. 外侧

4. 使用接地电阻测试仪时,电位探针(P)和电流探针(C)的间距一般为( )米。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50

5. 用2500V兆欧表测量10kV电缆,绝缘电阻值不低于( )MΩ才算合格(新敷设每公里)。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20

6. 钳形表测量电流时,若被测电流很小,可将导线在钳口上绕5圈,读数为2A,则实际电流为( )。
A. 10A
B. 2A
C. 0.4A
D. 5A

7. 下列哪种情况下不能使用兆欧表进行测量?( )
A. 设备停电后
B. 设备放电后
C. 设备带电时
D. 天气干燥时

8. 万用表测量电阻时,红表笔接( ),黑表笔接( )。
A. 正极,负极
B. 负极,正极
C. COM口,正极
D. 无要求


❄️ 判断题(每题4分,共32分)

9. 使用兆欧表测量绝缘电阻后,应先停止摇动再拆除L线。( )

10. 用万用表电阻档可以测量带电线路的电阻值。( )

11. 钳形表可以在不断电的情况下测量线路电流。( )

12. 用钳形表测量电流时,可以同时夹住火线和零线,读数即为线路电流。( )

13. 测量接地电阻应在干燥天气下进行,雨天测量结果偏大。( )

14. 使用兆欧表前,必须断开被测设备电源并对地放电。( )

15. 数字万用表测电压时,红表笔应接COM口。( )

16. 钳形表测量高压线路电流时,必须使用高压钳形表并戴绝缘手套。( )


【参考答案】

1. C(10kV电缆用2500V兆欧表)

2. B(先拨到最高档,防止烧表)

3. B(导线放在钳口中央,保证测量准确)

4. C(探针间距20m)

5. C(新敷设10kV电缆每公里绝缘电阻不低于10MΩ)

6. C(绕5圈,读数2A,实际电流=2÷5=0.4A)

7. C(兆欧表严禁在带电设备上使用)

8. A(数字万用表红表笔接正极,黑表笔接负极或COM)

9. ×(应先拆L线再停摇,防止反充电)

10. ×(测电阻必须断电,带电测量会损坏仪表且读数不准)

11. √(钳形表的优点就是不断电测量)

12. ×(同时夹火线和零线,磁通抵消,读数为零)

13. ×(雨天测量结果偏小,不是偏大,因为土壤潮湿电阻降低)

14. √(测绝缘前必须断电放电,确保安全)

15. ×(红表笔接VΩ或电压电阻端,黑表笔接COM口)

16. √(高压测量必须用专用高压钳形表,并做好绝缘防护)


> 以上试题根据新题库及《电气测量仪表使用规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?仪表使用是实作考试的必考项,建议对照现场设备多练几遍,用对仪表、读准数据,干活才放心!

下期预告:应兄弟们要求,来一期“供电系统事故案例分析”——跳闸、断线、烧设备,从真实案例中学教训!

0

主题

0

回帖

0

积分

综合编辑

积分
0
发表于 18 分钟前 | 显示全部楼层
仪表是电气作业的“眼睛”,精准使用方能洞察隐患。兆欧表测绝缘前,务必断电并充分放电;万用表选用正确档位,避免误测高压;钳形表卡线时需单根隔离,防止磁场干扰。每周一练,不仅是操作重复,更是对安全规程的深度内化。让我们以专业精神,将每一次测量都转化为对生命的敬畏。精益求精,方显匠心本色。