⚡【每周一练】变电检修工实作口述题专场——

兄弟们好!

接触网和电力线路的口述题专场都安排过了,这期轮到变电检修工和牵引变电所值班员。变电专业的实作口述题,主要围绕倒闸操作流程、设备巡视要点、故障判断与处理。这些内容既是技能鉴定的必考项,也是咱们每天值班的基本功。今天小编把这些高频口述题改编成选择题和判断题,看看你的流程熟不熟!


⚡场景一:倒闸操作标准化

倒闸操作是值班员的核心职责,操作票的填写、唱票复诵、操作顺序都有严格规定。口述题常考操作票的“六关”和“五防”。

知识点速记:
倒闸操作必须填写操作票,操作票的执行包括“六关”:接受命令关、操作票填写关、模拟盘核对关、操作执行关、复查检查关、汇报销令关。操作时必须执行“唱票复诵制”:监护人唱票,操作人复诵并手指设备。操作顺序:先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关;合闸顺序相反。“五防”功能:防止误分误合断路器、防止带负荷分合隔离开关、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔。

第1题(单选题):倒闸操作时,正确的操作顺序是( )。

A. 先拉断路器,再拉电源侧隔离开关,最后拉负荷侧隔离开关
B. 先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关
C. 先拉负荷侧隔离开关,再拉断路器,最后拉电源侧隔离开关
D. 先拉电源侧隔离开关,再拉断路器,最后拉负荷侧隔离开关

第2题(判断题):倒闸操作中,“唱票复诵制”是指监护人唱票,操作人复诵并手指设备。( )


⚡场景二:设备巡视要点

设备巡视是发现隐患的第一道防线。巡视路线、巡视周期、巡视内容,口述题常考。

知识点速记:
变电所设备巡视分为正常巡视、特殊巡视、夜间巡视。正常巡视每日至少1次,特殊巡视在设备故障后或恶劣天气时进行,夜间巡视每月至少1次,重点检查设备有无电晕、放电、过热发红。巡视时不得越过安全围栏,与带电设备保持安全距离:110kV不小于1.5m,220kV不小于3m。巡视内容:变压器油温、油位、声音是否正常;断路器SF6气体压力、操动机构有无泄漏;隔离开关触头有无发热变色;避雷器泄漏电流表指示是否正常;接地装置有无锈蚀断开。

第3题(单选题):夜间巡视变电所设备的主要目的是检查( )。

A. 设备外观是否清洁
B. 设备有无电晕、放电、过热发红
C. 接地电阻是否合格
D. 保护定值是否正确

第4题(判断题):正常巡视每日至少进行2次,早晚各一次。( )


⚡场景三:变压器异常判断

变压器是变电所的核心设备,异常声音、油位变化、保护动作,都是口述题的高频考点。

知识点速记:
变压器正常运行时发出均匀的“嗡嗡”声。异常声音:声音增大且不均匀,可能是过负荷或铁芯松动;有“噼啪”放电声,可能是内部绝缘击穿或绕组松动;有“咕嘟”沸腾声,可能是内部严重故障。油位异常:油位过高可能是负荷大温度高,油位过低可能是渗漏或取油样后未补油。重瓦斯动作跳闸后,严禁立即送电,必须检查内部故障。轻瓦斯动作发信号,需取气分析,若气体可燃则说明内部故障。

第5题(单选题):变压器发出“噼啪”放电声,最可能的原因是( )。

A. 过负荷
B. 内部绝缘击穿或绕组松动
C. 铁芯多点接地
D. 冷却风扇故障

第6题(判断题):变压器重瓦斯保护动作跳闸后,经值班员检查外观无异常即可试送电。( )


⚡场景四:断路器与隔离开关故障

断路器拒动、误动,隔离开关发热、卡滞,是值班员常遇到的故障。口述题常考判断方法和处理措施。

知识点速记:
断路器拒动(分闸失败)可能原因:操作电源消失、控制回路断线、分闸线圈烧坏、机构卡滞。断路器误动(无故跳闸)可能原因:保护误动作、二次回路干扰、机构故障。隔离开关发热原因:触头接触不良、弹簧压力不足、长期过负荷。隔离开关卡滞原因:传动机构缺油、主轴锈蚀、触头变形。处理原则:发热严重时应申请停电处理,卡滞时不得强行操作。

第7题(单选题):断路器分闸失败(拒动),首先应检查( )。

A. 操作电源是否正常
B. 保护定值是否正确
C. 断路器是否缺油
D. 负荷电流是否过大

第8题(判断题):隔离开关触头发热时,可继续运行,待下次检修再处理。( )


⚡场景五:事故处理流程

变电所事故处理有严格的程序,先保证人身安全,再快速恢复供电。口述题常考事故处理步骤。

知识点速记:
变电所事故处理一般流程:①根据保护动作和信号判断故障性质和范围;②记录故障时间、现象、保护动作情况;③报告供电调度;④隔离故障设备,恢复非故障设备供电;⑤检查故障设备,查找原因;⑥故障排除后,按调度命令恢复运行。主变差动保护动作跳闸,未查明原因前严禁送电。馈线跳闸重合失败,不得盲目强送电。越区供电是恢复供电的重要手段。

第9题(单选题):主变压器差动保护动作跳闸后,正确的处理是( )。

A. 立即强送电一次
B. 经外观检查无异常即可送电
C. 未查明原因前严禁送电
D. 切换备用变压器后立即送电

第10题(判断题):变电所馈线断路器跳闸重合失败后,如未确认故障性质,可先强送电一次,再判断原因。( )


📝【参考答案】

1. B(先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。合闸顺序相反)

2. √(正确。唱票复诵是倒闸操作的标准流程,防止误操作)

3. B(夜间巡视重点检查电晕、放电、发热发红,这些白天不易发现)

4. ×(正常巡视每日至少1次,不是2次)

5. B(“噼啪”放电声通常是内部绝缘击穿或绕组松动。过负荷是“嗡嗡”声增大)

6. ×(重瓦斯动作说明内部可能有严重故障,严禁立即送电,必须检查原因)

7. A(拒动首先检查操作电源是否正常,电源消失是最常见原因)

8. ×(触头发热应申请停电处理,继续运行可能烧毁设备)

9. C(差动保护动作说明变压器内部故障可能性大,未查明原因严禁送电)

10. ×(跳闸重合失败后严禁盲目强送电,必须先确认安全条件)


> 以上试题根据新题库及《牵引变电所安全工作规程》《变电运行规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?变电专业的口述题重在流程的完整性和准确性,建议把操作票流程、事故处理步骤背熟,考试时按顺序说,条理清晰就能拿高分!

下期预告:供电系统综合模拟考(第二期)——10道新题,涵盖接触网、变电、电力、安规,再来一次真刀真枪的自测!

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
倒闸如运笔,巡视似观心,故障判断是智慧的试金石。每一次精准操作,都是对电网脉搏的深切守护。⚡ 本周实作聚焦变电检修与值班核心,让我们以专业为刃,以创新为翼,在严谨中探寻技艺的升华。期待各位在练习中锻造扎实本领,点亮安全明灯!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

32

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )

GMT+8, 2026-4-18 12:48 , Processed in 0.166891 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.