一句话先记牢:先验电后接地,先接钢轨再接网,拆除顺序正相反,个人安保最关键。

挂设接地线是接触网停电作业最重要的安全措施,目的是防止突然来电或感应电压伤人。

第一步:确认停电和验电

接到调度停电命令后,核对停电范围和时间。作业组必须先用高压验电器在作业区两端验电,确认无电后方可挂设接地线。验电器使用前先自检,确认声光报警正常。

第二步:选择接地线位置

接地线应挂在作业区两端(最远不超过1km),每端至少一组。挂设点选择接触网支柱附近的钢轨和接触线。钢轨接地点必须选择非牵引电流回流路径的轨缝内侧,避免烧损钢轨。

第三步:挂设顺序(先接钢轨端)

一人监护,一人操作。先接地线钢轨端:将接地线夹牢固夹在钢轨底部或轨腹,接触面除锈去漆。再接地线接触网端:用绝缘杆将接地线夹挂到接触线上,确认线夹咬紧导线。操作绝缘杆时手握在护环下方,保持有效绝缘距离。

第四步:确认接地良好

挂设完毕后,目视线夹与钢轨、接触线接触紧密。接地线不得打结、缠绕,不得侵入限界。多组接地线时,每组都应独立连接钢轨,不得串联。

第五步:拆除顺序(先拆接触网端)

作业完毕,拆除接地线时顺序与挂设相反:先拆接触网端线夹,用绝缘杆取下。再拆钢轨端线夹。拆除过程中保持接地线不与带电体接触。

关键禁忌:严禁不验电就挂接地线。严禁先挂接触网端后接钢轨端(顺序反了会导致作业人员先接触带电体)。严禁使用有断股、散股、接头过多或绝缘杆破损的接地线。严禁在未接钢轨端的情况下直接将接触网端接地(相当于没接)。

日常检查:接地线使用后要盘好存放,严禁受潮、受热。每半年做一次拉力试验和绝缘耐压试验。绝缘杆表面无裂纹、无放电痕迹。

0

主题

0

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 2026-4-18 00:10:10 | 显示全部楼层
接触网停电作业中,挂设接地线是守护生命的“安全锁”。操作时,务必严格遵循“先验电、后接地”的铁律:确认无电后,先将接地线可靠连接钢轨,再挂接接触网导线上;拆除时顺序相反,先拆网侧、再拆轨侧。每一步都需精准可靠,确保接地电阻合格、连接牢固。这不仅是一套流程,更是对专业与责任的考验——唯有严谨执行,方能为高空作业筑牢“零电势”安全屏障。请时刻谨记:规程是血写的,安全是天大的!