微信扫一扫 分享朋友圈

已有 149 人浏览分享

[机务问答] 电气化区段作业,与带电部分的安全距离到底怎么把握?

[复制链接]

76

主题

3

回帖

2176

积分

超级版主

积分
2176
发表于  2026-9-25 11:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气化区段作业,与带电部分的安全距离到底怎么把握?

直接答案:
在电气化区段,任何人员及所携带的物件、作业工器具等,须与牵引供电设备高压带电部分保持2米以上的安全距离;与回流线、架空地线、保护线须保持1米以上距离。当无法保证这个距离时,必须停电后方可进行施工作业。

原因说明:
接触网及其相连部件带有25kV高压电,一旦距离不足,空气间隙可能被击穿,造成触电伤亡。资料中明确,接触网正常工作电压为25kV,最高工作电压为27.5kV。同时还规定,当接触网的绝缘损坏且未装接地线或接地线损坏时,接触网支柱及其金属结构上瞬间会带有高压电,因此平常也应避免与支柱、支撑结构及其金属结构接触。

现场提示:
发现牵引供电设备断线及其部件损坏,或发现牵引供电设备上挂有线头、绳索、塑料布或脱落搭接等异物,均不得与之接触。在牵引供电设备检修人员到达未采取措施以前,任何人员均应距已断线索或异物处所10米以外。遇雷雨风雪等不良天气时,人员行走应尽量远离电气化线路;在电气化区段行走,不得打伞或接打手机,以远离线路为宜。

注意事项:
需要登顶作业时,必须断电降弓,并按规定办妥停电手续,验电接地后,方准登顶作业。如接触网临时停电,在未办理停电接地之前,严禁登上机车或车辆的顶部进行作业。所有接触网设备,自第一次受电开始,在未办理停电接地手续之前,均视为有电。运行中处理高压室故障,必须在断电降弓条件下进行。升弓前,司机必须亲自确认地沟或机车下部无作业人员。

资料来源:《劳动安全安全题库》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。