微信扫一扫 分享朋友圈

已有 55 人浏览分享

[通信问答] 铁路通信设备防雷为什么强调等电位和接地电阻?

[复制链接]

62

主题

5

回帖

1858

积分

银牌学员

积分
1858
发表于  2026-9-19 14:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路通信设备防雷为什么强调等电位和接地电阻?

直接答案:
铁路通信设备遭雷击,多数不是被“直接劈坏”,而是雷电流引起地电位差,造成地电位反击,把机房内的通信设备打坏。所以防雷的关键之一,是做好等电位连接,并控制好接地电阻。

原因说明:
雷电放电时,直击雷、感应雷和传导雷都可能把过电压、过电流引入通信系统。资料指出,铁路通信机房内包含多类接地系统,冲击接地电阻不均衡;雷击发生时,雷电流导致地电位差,进而造成地电位反击,危害通信设备和工作人员安全。因此防雷措施要遵循等电位原则。

现场提示:
在天馈系统中安装电涌保护器(SPD)时,其接地端应与地可靠连接,接地引线通常从天馈线入口外侧的接电线、避雷带等引接,资料给出的要求是接地电阻不得大于4Ω。同时,安装天馈系统时,天线的支撑杆与铁塔的连接电阻应为零。这些数值来自资料,现场执行还应以现行有效文件和设备说明书为准。

室内防护方面,资料提到可在信号楼内连接一层电压屏蔽网,在计算机房、电源屏室、控制室内做均压防护,通常以铜条在墙角环绕相接的方式进行,并保证信号设备等电位连接。机械室内安装法拉第笼,也能起到屏蔽干扰、减轻雷击危害的作用。

注意事项:
避雷针、避雷线负责防直击雷,避雷器(如氧化锌避雷器)和SPD负责抑制感应雷和浪涌。电源线入口装电压保护装置,可防止电源浪涌流入损坏微电子设备。防雷是外部防护和内部防护结合,不能只装一个避雷针就算完事。

资料来源:《铁路通信设备的雷击危害及防护措施》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。