35kV变电所出线回路数不同时主接线怎么选?

直接答案:
按资料中35kV配电装置的规定,出线回路数不同,采用的接线型式不同。出线回路数不超过4回时,可采用线路变压器组接线;出线回路数为4回及以上但未超过8回时,宜采用单母线分段接线;超过8回时,应采用双母线接线。

原因说明:
主接线型式与出线回路数直接相关。回路数少,接线可以简化,减少设备和占地;回路数增多后,供电可靠性和运行灵活性的要求提高,需要采用分段或双母线接线,以便在一段母线检修或故障时缩小停电范围。资料对35kV配电装置给出了上述分档要求,选择时应按实际出线回路数对号入座。

现场提示:
接线型式确定后,还要结合变电所在系统中的地位、负荷性质和运行方式综合考虑。资料同时提到,对于重要用户供电的变电所,应设置备用电源自动投入装置。涉及具体工程时,主接线方案还应与继电保护、自动装置和配电装置布置统一考虑。

注意事项:
一、上述分档只针对35kV配电装置,110kV配电装置的出线要求不同,资料明确110kV配电装置出线在8回及以上时,应采用带旁路母线的接线方式,两者不能混用。
二、资料未给出各档回路数的更细划分和例外条件,实际设计不应自行扩大或缩小适用范围。
三、主变压器台数、容量和调压方式等配置要求与主接线密切相关,需一并核对,不能只按出线回路数单一确定。
四、本内容属于设计规范层面的技术要求,现场作业和工程实施应以现行有效文件、设计图纸和调度命令为准。

资料来源:《35-110kV变电所设计规范技术解读与应用指南》。