普通电缆、阻燃电缆和耐火电缆有什么区别?

直接答案:
三者最核心的区别在燃烧特性上。普通电缆不具有阻燃、耐火、无卤及低烟特性;阻燃电缆具有阻燃特性;耐火电缆具有耐火特性。此外还有无卤低烟阻燃电缆、无卤低烟阻燃耐火电缆和矿物绝缘电缆等类型。

原因说明:
按照燃烧特性分类,电线电缆主要分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无卤低烟阻燃电线电缆、无卤低烟阻燃耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。

普通电缆:不具备阻燃、耐火、无卤、低烟中的任何一项特性。

阻燃电缆:具有阻燃特性。按阻燃级别分为A、B、C、D四类(级),单根阻燃性能和成束阻燃性能需分别符合相应规定。

耐火电缆:具有耐火特性,耐火性能应符合相应规定。

无卤低烟阻燃电缆:在阻燃基础上,还具有无卤特性和低烟特性。

无卤低烟阻燃耐火电缆:同时具有无卤、低烟、阻燃和耐火性能。

矿物绝缘电缆:具有不燃、无烟、无毒和耐火特性,通常由铜导体、氧化镁绝缘材料、铜或铜合金护套构成。

选用时注意以下几点:

成束敷设时,应采用具有阻燃性能的电线电缆。

同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别应相同。

用于特级、一级场所中的普通电源线路,应采用无卤低烟阻燃电线电缆;用于二级场所中的普通电源线路,应采用具有阻燃性能的电线电缆。

消防设备线路方面:特级场所中消防设备供电干线及分支干线应采用矿物绝缘电缆;一级场所中消防设备供电干线及分支干线宜采用矿物绝缘电缆,当线路敷设保护措施符合防火要求时,可采用无卤低烟阻燃耐火电线电缆;二级场所中消防设备的供电干线及分支干线应采用阻燃耐火类电线电缆。

火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆;报警总线、消防应急广播和消防专业电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

现场提示:
电缆敷设时,应对电缆桥架和电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。电力电缆与控制电缆宜分开敷设,不同电压等级的电力电缆和控制电缆宜分开敷设;确需在同一桥架内敷设时,宜采取隔离措施。在有防火封堵或分隔措施的通道中敷设时,应考虑这些措施对电缆载流量的影响。

注意事项:
阻燃电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定。选用时应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别。涉及具体工程选用和敷设要求时,应以现行有效文件为准。

资料来源:《带您全面了解普通电缆、阻燃、耐火电缆性能、种类及适用场合!》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。