微信扫一扫 分享朋友圈

已有 80 人浏览分享

[供电问答] 高速铁路接触网V停检修前验电接地有哪些关键顺序要求?

[复制链接]

100

主题

5

回帖

2926

积分

电务斑竹

积分
2926
发表于  2026-9-19 07:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速铁路接触网V停检修前验电接地有哪些关键顺序要求?

直接答案:V停检修的验电接地,核心是“先验电、后接地”,接地线装设必须先接接地端、再接停电导体,撤除时顺序相反。验电和装设、撤除接地线必须两人操作,一人操作、一人监护。

原因说明:V停天窗是指双线电化区段上、下行接触网一行停电进行的作业,邻线仍然带电,因此防止误触带电设备、防止感应电和穿越电流伤害是安全关键。验电是为了确认作业区段确已停电,接地是为了在作业地点两端及可能来电的设备上建立可靠保护。

现场提示:两线间距小于15米处所作业时应采用音响验电器验电。验电前,雨、雪恶劣天气时严禁使用验电器验电;在两线间距小于15米情况下,若需利用V型天窗进行故障处理或事故抢修,必须采用垂停抛线验电。作业区两端接地线间距大于1000米时,需增设接地线。当雨、雾天或湿度较大情况下验电接地时,接挂地线人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

装设接地线时,先将接地线的一端先行接地,再将另一端与被停电的导体相连;撤除接地线顺序相反。接地线与钢轨连接处须用钢丝刷将其接触面的氧化层或油漆清除干净,接地线要连接牢固。装设接地线时,人体不得触及接地线,接好的接地线不得侵入限界。连接或撤除接地线时,操作人要借助于绝缘杆进行,绝缘杆要保持清洁、干燥。

使用抛线法验电时按下列顺序进行:检查所用抛线技术状态,其长度应与悬挂的高度相适应,抛线不得有断股、散股和接头;接好接地端;抛线时要使之不可能触及其它带电设备,抛线抛出后人体随即离开抛线,抛出的抛线不得短接钢轨;抛线的位置应在作业区两端接地线的范围内,倒开绝缘锚段关节开关进行停电作业时,严禁在该绝缘锚段关节处进行抛线验电;抛线必须挂在接触悬挂上后,方准接地,接地线装设完毕后,方准拆除抛线。

注意事项:不宜在绝缘锚段关节内或跨越绝缘锚段关节装设接地线,否则应事先确认相应的开关处于闭合位。不得在安装吸上线的支柱处装设接地线。严禁将接地线挂在接触线、软(硬)横跨固定绳上。在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于10米与接地设备等电位后可不接地线。当承力索、接触线同时断线时,须在距断口两端100米内装设接地线后,方可触及设备。在有轨道电路的区段作业时,两组接地线应接在同一侧钢轨上,且不应跨接在钢轨绝缘两侧;必须跨接在钢轨绝缘两侧时,应封闭线路;地线穿越钢轨时,必须采取绝缘措施。

资料来源:《高速铁路接触网V停检修标准化作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。