直接答案:
不能用CTC界面做联锁试验。资料明确指出,绝对不可利用CTC界面进行联锁测试。原因是CTC本身具备一定的联锁功能,如果通过CTC界面排列进路,一旦进路排不出来,无法判断是联锁条件挡住(联锁功能起作用)还是CTC功能挡住(CTC自身限制),试验结论就失去了意义。唯一例外是不带联锁功能的“联锁”仿真系统。

原因说明:
联锁试验的核心目的,是验证联锁程序、联锁数据和结合电路是否真正按设计要求动作。判断“进路排不出来”这件事,必须能排除其他环节的干扰。CTC界面参与排列进路时,它自身的联锁逻辑会叠加在计算机联锁之上,形成两个可能阻挡进路的环节。此时即使进路被挡住,也分不清是哪一层挡的,无法证明计算机联锁的联锁条件正确。因此资料把“利用CTC界面进行联锁测试”列为绝对禁止项。

现场提示:
联锁试验应通过联锁系统自身的操作表示机进行按钮和表示对位,按联锁电路检查表逐项测试。CTC界面只能作为监控或行车指挥使用,不能当作联锁试验的操作手段。资料同时提示,对单系进行全面联锁试验时,另一套联锁机必须同步运行;试验时还要对另一套操作表示机进行按钮和表示对位试验,对另一套I/O电路做对位试验。

注意事项:
资料还提到,道岔启动电路中的DGJ无法单独通过软件或断线进行测试,如果有应急盘,可以使用应急盘进行配线试验。这说明联锁试验中有些项目必须借助特定手段才能覆盖,不能想当然地用软件模拟代替。