直接答案:
接触网停电作业必须按“验电—接地—作业”的顺序进行,不能先挂接地线再验电。接地操作需两人配合,穿戴绝缘靴和绝缘手套,并遵循“先接钢轨后接上部”的顺序。

原因说明:
接触网停电后,线路中可能仍存在残余电荷或感应电压。如果未经验电就直接挂接地线,作业人员可能在挂设过程中接触带电部位,造成触电。验电的目的是确认停电范围内确实无电,接地则是将可能出现的感应电或误送电引入大地,形成保护。因此验电在前、接地在后,顺序不能颠倒。

接地线设置还有具体要求:接地线设置间距不大于1000m,在电分段、中性区等处应增设接地线。接地操作需两人配合,穿戴绝缘靴和绝缘手套,遵循“先接钢轨后接上部”的顺序。这些要求来自接触网调整施工的安全控制内容,属于停电作业的基本安全红线。

现场提示:
V形天窗作业时,上下行带电设备间距不得小于2m,困难情况下不低于1.6m。所有作业人员必须保持与带电体2m以上的安全距离。作业结束前30分钟,驻站联络员应开始倒计时提醒,确保按时恢复线路。这些间距和时间要求直接关系人身安全,现场不能凭经验放宽。

注意事项:
接触网调整施工具有高空作业、带电作业、交叉作业等特点,安全风险较高。停电作业必须严格执行“验电—接地—作业”流程,任何环节都不能省略或颠倒。涉及具体作业时,还须以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。