分区所越区隔离开关的编号,按现行《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(TG/GD 127-2020,中国国家铁路集团有限公司铁工电[2020]34号文发布)执行。该规则第五章“分区所设备编号规则”第三十八条明确规定:分区所越区隔离开关编号采用2701GK和2702GK;当需要区分上下行时,上、下行越区隔离开关的设备编号采用2702GK和2701GK。

具体说明:一是关于“GK”含义。本规则规定,隔离开关采用4位数字与字母组合表示,数字后的字母采用GK;如开关带接地刀闸,则在数字后加字母D。越区隔离开关本身无接地刀时即写作2701GK、2702GK,有接地刀时则相应写作2701DGK、2702DGK(按地刀加D的一般规则)。二是关于数字含义。编号第一位数字表示隔离开关的电压等级,数字2表示27.5kV和2×27.5kV电压等级,这与分区所27.5kV供电系统的电压等级相符;其后三位数字为设备位置序号,2701、2702即越区隔离开关在分区所内的位置编号,与分区所内上下行并联断路器(如271DL、273DL等)的编号体系相配套。三是关于上下行对应。按第三十八条,需要区分上下行时,上行越区隔离开关编号为2702GK,下行越区隔离开关编号为2701GK(即编号2702对应上行、2701对应下行)。

需要提醒的是,TG/GD 127-2020适用于新建电气化铁路,对既有牵引变电设备的编号,规则要求参照执行。实际运行中,各供电段、变电所台账及图纸均以此规则为统一依据。由于不同线路主接线形式可能略有差异,当分区所实际主接线与本规则所列典型接线不一致时,应参照本规则的编号原则进行编号,具体以本线设计文件及供电部门发布的设备台账为准。

此外,越区隔离开关的作用是实现相邻牵引变电所之间的越区供电。当某侧牵引变电所退出运行或因故停电时,通过合上分区所的越区隔离开关(2701GK、2702GK),可由相邻变电所对失电供电臂进行支援供电。操作此类开关时须严格执行停电、验电、挂接地线等安全措施,并遵守本线路的倒闸操作制度。

以上编号依据为TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》,该文件由国铁集团2020年发布,属于现行有效规章。早期教材或图纸中可能出现“QS1、QS2”等其他标注形式,仅作背景了解,不作为现行作业依据。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电[2020]34号,中国国家铁路集团有限公司)第三十八条》
2. 《同上规则第七条(隔离开关编号结构及GK含义)、第五章(分区所设备编号规则)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-DCA17CDD40EB)。