自用变(所用变压器)和压互(电压互感器)一次侧验电,是停电作业中确认一次侧无电压的关键步骤。验电仅证明一次侧在验电瞬间无电,并不等于作业条件已具备,也不等于二次侧一定安全。验电后正式开展二次侧作业,必须按现行铁路供电安全规章继续执行下列安全措施,不能把验电结果当作可以省略后续接地、隔离手续的依据。

一、验电合格后应立即装设接地线并完成隔离。验电前应先在带电设备上试验验电器,确认验电器良好,验电时对被检设备的全部引入、引出线均须验电。验明一次侧确无电压后,应立即对停电检修设备装设接地线。装设接地线应先接接地端,再经接地杆接设备端;拆除时顺序相反。与停电设备有关的自用变、压互必须从高、低压两侧分别断开,防止低压侧或其他电源经二次侧向一次侧反送电,在有明显断开点确认后才具备进入作业的条件。

二、二次侧作业要区分作业性质并办理相应工作票。凡在二次回路上作业会引起一次设备中断供电或影响其安全运行的,相关一次设备须停电,并按规定办理第一种工作票,先完成停电、验电、装设接地线等全部安全措施。若在二次回路上进行不需要高压设备停电的简单作业,如测量、信号、控制回路检查,可按第三种工作票在做好防护措施后执行,但作业人员不得进入高压分间或越过防护栅栏。

三、对自用变、压互二次侧作业的具体要求。一是作业前应取下二次侧熔断器(保险)或断开二次回路空开,凡可能因二次回路通电试验向一次侧反送电的,除断开二次回路外,还应取下高压熔断器或拉开一次侧隔离开关,严防由二次侧向一次侧反充电。二是作业中严禁将二次回路短路或接地,进行电压互感器二次侧作业时应使用绝缘工具、戴绝缘手套,防止短路和接地造成设备损坏或人身伤害。三是需要用外加电源检查压互二次回路时,加电源前必须在电压互感器周围设置围栅并悬挂“止步、高压危险”标示牌,人员退至安全地带,并派人看守现场,检查回路确认无人工作后方可加压。

四、针对自用变、压互的特殊防护。一次侧验电接地后,若二次回路仍与其他运行设备存在电气联系,或可能产生感应电压危及人身安全,还应增设接地线或采取短封等措施。拆除接地线、恢复送电前须清点核对接地线数量和编号,确认作业人员全部撤离后方可按程序恢复。

需要特别指出,自用变、压互的检修和二次侧作业涉及人身、行车与设备安全,各牵引变电所、供电段还应执行本段根据现场条件制定的实施细则和标准化作业卡,验电接地、二次回路作业等具体步骤以本单位现行有效的作业指导书和当日工作票为准。历史资料中部分早期规程内容仅作背景了解,不能作为当前现场作业依据。作业人员应具备相应安全等级,在值班员监护和工作领导人指挥下进行,严禁单人独自进入高压分间或在防护栅内停留作业。

综上,自用变、压互一次侧验电后开展二次侧作业,核心是把“验电无压”转化为“可靠接地、彻底隔离、防止反送电”的完整安全措施链,再结合二次侧停电或带电作业的不同规定组织实施,任何情况下都不得仅凭一次侧验电结果直接进入二次侧作业。

参考资料:

1. 《CR 523-2019)》
2. 《《电气化铁路有关人员电气安全规则》(铁运〔2013〕123号)》
3. 《现行《牵引变电所安全工作规程》及路局实施细则》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-14CB00FA77C3)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

30

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 01:01 , Processed in 0.410314 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.