[供电问答] 1#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号采用什么?

[复制链接]

25

主题

1

回帖

757

积分

超级版主

积分
757
发表于  2026-9-2 13:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(TG/GD 127-2020,铁工电〔2020〕34号,中国国家铁路集团有限公司2020年2月18日发布)第十二条规定,牵引变压器及电力变压器高压侧断路器编号与电源进线编号相对应。其中,对应1#进线的牵引变压器高压侧断路器编号采用101DL;对应2#进线的牵引变压器高压侧断路器编号采用102DL;连接1#、2#进线之间的分段断路器编号采用100DL。因此,题述1#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号为101DL。

需要说明编号含义。该规则第六条规定,断路器编号采用3位数字加字母DL表示。第1位数字表示断路器所在电压等级,数字1表示330、220、110kV电压等级(即高压电源进线侧);第2位数字表示断路器位置,数字0表示牵引变电所电源进线及牵引变压器低压侧(此处据条文明示高压侧编号与进线对应);第3位数字为位置序号,由0至9,一般从1开始编号。故101DL即表示高压侧(110kV及以上)电源进线对应的第1号牵引变压器高压侧断路器,字母DL表示断路器。

实践中须注意区分高压侧与低压侧断路器编号。依该规则第十三条,牵引变压器低压侧(27.5kV及2×27.5kV侧)断路器以数字2开头:采用单相变压器时,对应1#进线的低压侧断路器采用201DL,对应2#进线采用202DL;采用三相变压器或由单相组合的三相变压器时,对应1#进线的低压侧断路器分别采用201DL、203DL,对应2#进线分别采用202DL、204DL(小里程方向为201DL、202DL,大里程方向为203DL、204DL)。本题问的是高压侧,故取101DL,而不是低压侧的201DL等。

另需区分不同设备编号体系。例如开闭所进线断路器按该规则第三十二条,对应1#、2#进线分别采用241DL、242DL;分区所上下行并联断路器按第三十七条采用271DL、273DL等。这些均属其他所亭设备,与牵引变电所牵引变压器高压侧断路器的101DL编号不同,操作与识图时应按设备所在场所及主接线对应套用。

本规则适用于新建电气化铁路,并对现有牵引变电设备编号参照执行;编号以数字和字母组合,用于统一规范牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所内高压电气设备以及接触网上网隔离开关、电分相隔离开关等设备。若实际主接线与本规则所列典型接线不一致,应参照本规则结合位置特征、供电方式综合确定编号。现场作业与调度时应以本所竣工图纸和现行编号为准,核对设备名称及编号后再进行操作。