微信扫一扫 分享朋友圈

已有 33 人浏览分享

[供电问答] 送电后应验明什么?

[复制链接]

28

主题

3

回帖

1079

积分

车务斑竹

积分
1079
发表于  2026-9-1 21:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
送电后应验明的内容,核心是确认设备运行情况正常,并按规定履行许可手续后方可离开现场。由于供电系统涵盖普速铁路电力设备、高铁电力设备以及接触网等不同对象,其验明要求略有差异,现分述如下。

一、普速铁路电力设备
依据《铁路电力安全工作规程》关于工作结束和送电制度的规定,作业完毕恢复送电时,工作执行人应检查设备运行情况,确认设备运行正常后方可离开现场。也就是说,送电后要验明设备已正常受电、运行状态良好,没有异常声响、发热、放电、跳闸等现象,且工作地段已无人工作、接地线等安全措施已全部撤除。

二、高铁电力设备
按《铁路电力安全工作规程补充规定》的要求,高铁电力设备送电后,工作执行人(领导人)应分别检查设备运行情况,得到路局供电调度许可后方可离开现场。部分局段规章(如乌铁供〔2021〕131号相关条款)进一步明确,送电后供电调度和工作执行人应分别检查设备运行情况,得到供电调度许可后方可离开现场。这说明在高铁条件下,送电后的验明不仅包括现场设备运行状态,还包括向供电调度汇报并经其许可这一程序性要求,两方分别确认、双向把关。

三、接触网送电开通
对接触网送电开通,送电前应完成各供电分区的绝缘电阻测试和导通试验;送电后,各供电分区始末端应确保有电,验明电压正常、送电到位的区段。同时,送电后接触网视为带电设备,任何人未经停电、验电、接地等程序不得接近或作业。

四、需要注意的要点
一是“验明”不等于简单看信号或仪表指示。规程明确,表示开关断开的指示信号、经常接入的电压表等不能作为设备无电的依据,验电必须使用电压等级合适的检电器,并先在带电设备上试验确认良好后进行。二是严禁约定时间停电、送电,送电后未确认设备运行正常即离开属于违章行为。三是送电操作顺序与停电相反,倒闸作业须按规程由两人进行,一人操作、一人监护。

综上,送电后应验明设备运行情况正常,并按规定取得供电调度许可后方可离开现场;对高铁电力设备,工作执行人与供电调度应分别检查确认。需要说明的是,上述依据中涉及具体局段规章的内容可能随文号更新,现场作业应以本单位现行有效的安全规程和调度规定为准。

参考资料:

1. 《《铁路电力安全工作规程》(工作结束和送电制度,第32条)》
2. 《《铁路电力安全工作规程补充规定》关于高铁电力设备送电后的检查要求》
3. 《《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》关于接触网送电开通后各供电分区始末端应确保有电的规定》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-86A75B11451A)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。