电流互感器二次线圈短路时,必须使用专用的短路片或短路线(短路专用短接线),严禁使用普通导线缠绕的方式进行短接。这是电气安全作业中的一项硬性规定,依据《铁路电力安全工作规程》及电力安全相关规程执行。

电流互感器(CT)在正常运行中,其二次侧处于近似短路的工作状态,二次阻抗很小。一旦二次回路开路,二次侧将感应出极高的电压(可达数千伏甚至更高),严重威胁人身安全,并可能击穿绝缘、损坏设备。因此,在运行中的电流互感器二次回路上工作时,首要原则是严禁将电流回路断开,并必须采取可靠的短路措施。

具体作业要求如下:
第一,为可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用专用短路片或短路线,且短路应妥善、牢固可靠、接触良好;
第二,严禁使用普通导线缠绕的方法进行短接,也禁止使用鱼夹线等不规范方式短路;
第三,禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作,以免造成二次开路;
第四,工作时应由专人监护,使用绝缘工具,站在绝缘垫上,并不得将回路中的永久接地点断开。

需要特别说明的是,铁路电力安全工作规程与电力行业规程(如《国家电网公司电力安全工作规程》相关条款)对电流互感器二次线圈短接的要求是一致的,均明确“必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕”。这是防止二次开路产生危险高压、保障作业人员生命安全的根本措施。

在铁路供电系统的牵引变电所、配电所等场所,涉及电流互感器二次回路检修、测试时,作业人员必须严格执行上述规定,使用合格的专用短路工具,在短路端子或专用端子上进行可靠短接,并在作业前做好安全措施、办理相应工作票,确保作业安全。

参考资料:

1. 《《铁路电力安全工作规程》第68条:在运行的电流互感器二次回路上工作时,必须使用短路片或短路线,禁止使用导线缠绕》
2. 《《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)相关条款:短路电流互感器二次绕组必须使用短路片或短路线,严禁用导线缠绕》
3. 《《铁路工程施工安全技术规程》第7.4.6条:必须使用短路片或短路线做可靠的短路连接,严禁用导线缠绕或用鱼夹线进行短路》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-091748023F1A)。