微信扫一扫 分享朋友圈

已有 52 人浏览分享

[综合问答] 拆除地线时顺序与装设顺序有何关系?

[复制链接]

21

主题

1

回帖

647

积分

高级会员

积分
647
发表于  2026-8-30 08:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆除地线(接地线)时的顺序,与装设(挂设)地线的顺序正好相反。这是电力作业和铁路电气作业中必须严格遵守的安全规定,其核心目的是保障作业人员的人身安全,防止误送电或感应电压造成触电伤害。

一、装设接地线的标准顺序
装设接地线时,必须先连接接地端(即先与钢轨、回流轨、接地体或接地网可靠连接),然后再将接地线的另一端通过绝缘操作杆(接地杆)连接到已停电设备裸露的导电部分(导体端)上。在整个装设过程中,人体不得接触接地线。例如在电气化铁路接触网作业中,应先装设接地线的接地锁扣并紧固在回流轨(钢轨)上,再用绝缘棒将地线另一端挂在停电的接触网、汇流排或腕臂上。

二、拆除接地线的顺序与装设相反
拆除接地线时,其顺序与装设时恰好相反:必须先拆除连接在停电设备(导体端)上的一端,然后再拆除连接在接地端(钢轨、回流轨、接地体)上的那一端。也就是说,先拆设备端、后拆接地端。

三、为什么拆除顺序必须与装设顺序相反
装设时先接接地端,是为了在接地线尚未完全接好之前,就让设备先行与大地形成可靠连接,一旦发生意外来电,电流可经接地线导入大地,保护作业人员。而拆除时若先拆接地端,则设备端与接地端之间会断开,此时如果设备上仍存在感应电压或发生误送电,作业人员或后续操作就会失去接地保护,存在极大的触电风险。因此,拆除时必须先断开设备端,最后再断开接地端,确保整个拆线过程中设备始终处于被接地保护的状态,直至最后一刻才解除接地。

四、其他相关补充规定
在铁路电力线路中,同一杆塔架设多层电力线路时,装设接地线应遵循“先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层”的顺序,拆除时顺序与此相反。此外,装设和拆除接地线均应由两人进行,操作时须使用绝缘棒并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。接地线必须连接牢固、接触良好,并执行接地线登记、编号和核对制度,防止漏拆、错拆。

需要说明的是,上述“拆除顺序与装设顺序相反”的原则,是我国电力安全工作规程及铁路供电、接触网作业规程中的通用安全要求,适用于停电检修、验电接地等各类作业现场,现场作业人员应结合本单位现行有效的作业规程和标准化作业指导书执行。

参考资料:

1. 《铁路电力安全工作规程:装设接地线必须先接接地端、后接导体端,拆除接地线的顺序与此相反(同杆架设多层线路按低压到高压、下层到上层顺序,拆除相反)》
2. 《《牵引供电规程与规则》(中国铁道出版社):装设接地线先接接地端,再经接地杆接停电设备导电部分,拆除时顺序与装设时相反》
3. 《铁路接触网验电、接地操作规程:挂接地线先紧固回流轨端再挂停电设备端,拆除时先拆停电设备端、后拆接地端》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-BDF2D97F7C77)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

21

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 20:50 , Processed in 0.191494 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.