微信扫一扫 分享朋友圈

已有 38 人浏览分享

[供电问答] 高压电缆停电检修时应如何核对电缆回线名称?

[复制链接]

22

主题

1

回帖

650

积分

高级会员

积分
650
发表于  2026-8-29 23:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电缆停电检修时,核对电缆回线名称是防止误入带电间隔、误触带电设备的关键安全环节,应严格按照工作票制度和技术措施执行。核对工作通常按以下步骤进行:

首先,工作许可人和工作执行人应依据停电作业工作票,逐一核对检修电缆的回线名称和标示牌是否与工作票所填写的内容完全相符。电缆本体、电缆井盖、电缆沟、电缆终端头及开关柜等处设置的标示牌(含电缆名称、编号、起止点、电压等级、相序色标等)应与工作票一致,做到双重名称(即线路名称和位置称号)无误,防止误认同沟、同排、并列敷设的其他带电电缆。

其次,应在工作前详细查阅电缆路径图、排列图及隐蔽工程图纸资料,核对电缆走向图,确认检修对象与图纸相符。在有多条电缆相互靠近、平行或交叉敷设的场所,应通过识别标记(如色标)、电缆名牌、接头位置等特征反复核对,必要时使用专用仪器确认电缆无电。

再次,在完成核对并确认无误后,才可从各方面断开电源。高压电缆停电检修要求从各方面断开电源,包括断开向检修线路送电的断路器、隔离开关和熔断器,断开可能反送电的低压电源,并采取措施防止误送电。断开电源后,应在电缆封端处(即检修工作地段两端)进行验电,确认电缆确无电压,并在各断开电源的操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。电缆验电前应逐相充分放电。

需要特别强调的是,锯切高压电缆属于风险极高的作业。锯电缆前,必须再次与电缆图纸核对无误,并验明电缆无电压后,用接地的带木柄的铁钎钉入电缆芯,方可进行工作。扶木柄的人员应戴绝缘手套并站在绝缘垫上。这一步骤是对电缆回线名称核对的最后确认,严禁凭经验或口头记忆直接开锯。

此外,在多回路并列运行的场所,登杆塔或进入电缆井前应再次核对识别标记与双重称号,确认无误后方可进入检修线路侧。工作前应发给工作人员相对应线路的识别标记,每处作业点都应设专人监护,防止误登、误入带电线路。

综上所述,核对电缆回线名称的核心要求是:依据工作票核对电缆名称和标示牌,查阅并核对电缆图纸资料,从各方面断开电源,验明无电压并可靠接地,在断开电源处悬挂标示牌,锯电缆前再行核对并钉钎确认。以上程序环环相扣,任何一步都不得省略或简化。

参考资料:

1. 《铁路电力安全工作规程(高压电缆停电检修及锯电缆核对要求)》
2. 《GB 26859-2011《电力安全工作规程 电力线路部分》(电力电缆工作及双重称号核对要求)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-DEBE57458432)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。