信号集中监测系统是电务系统开展设备状态修、实现精准维修的重要技术支撑,被形象地称为电务安全的“黑匣子”。信号工通过该系统实时采集道岔、轨道电路、信号机、电缆及电源等设备的电气参数,绘制成曲线和表格,据此远程判断设备运行状态、排查隐患、压缩故障延时。分析工作通常由段、车间、班组三级室内调看人员分工完成,通过24小时盯控与调阅比对,实现“监测预警、远程诊断、精准处置”。

信号工利用集中监测系统分析设备运行状态,主要围绕以下几类核心对象展开。

一是道岔转辙设备分析。道岔是监测分析的重点,通常以动作电流曲线(直流转辙机如ZD6)或动作功率曲线(交流转辙机如ZYJ7)为对象,将实时曲线与正常参考曲线进行直观比对。例如,直流转辙机动作电流曲线若在转换中段出现明显凸起或爬升,往往提示转换过程存在卡阻、滑床板脏污或缺油等机械阻力增大问题;交流转辙机的功率曲线比电流曲线对阻力变化更敏感,卡阻时功率曲线会出现明显凸起。信号工据此判断卡阻发生阶段,通知现场车间利用“天窗”上道检查清理。实际案例中,呼南信号车间沙良站8号道岔排动4至6秒动作曲线高于参考曲线,经排查即因滑床板夹有砂石导致卡阻,清扫注油后曲线恢复正常。

二是轨道电路分析。信号工重点监测轨道电路电压的稳定性,调看电压曲线判断是否存在波动或异常。例如ZPW-2000A轨道电路的小轨电压反映调谐区状态,其波动成因复杂,需结合监测数据和曲线分析。若出现某区段电压不稳,可进一步调看相邻区段及电缆侧电压进行比对定位,区分是室外轨面、钢轨接续线等室外因素,还是室内接收器等设备不良。郑州电务段曾通过监测发现商丘北站130-136DG区段电压不稳,通知车间处理并调看环境巡检影像,及时消除了隐患。

三是信号机、电缆绝缘及电源分析。信号工通过监测信号机点灯回路电流、电缆全程对地绝缘参数、电源对地漏流以及各类开关量报警信息,判断信号灯泡老化、电缆绝缘下降、电源漏流等隐患。当电缆绝缘参数出现趋势性变化时,应提前预警并安排排查,防止故障扩大。

四是报警与预警信息分析。系统可对设备参数超限进行自动报警和预警,信号工需结合报警时间、频次和设备原理,判断是瞬时干扰还是持续隐患,避免误报漏报。分析时还应结合天气、温度等外部环境影响,因为信号设备多在室外,易受雨雪、高温等影响,需特别注意比对施工前后、季节转换等节点参数的变化。

值得注意的是,运用集中监测系统分析需要过硬的专业知识和丰富经验。信号工必须掌握设备电气特性,对正常运行时的参数和曲线“烂熟于心”,才能在纷繁的数据中辨别异常。分析发现异常后,应及时与现场车间核对确认,并通过“天窗”进行处置,坚持“技防优先、人机结合”,既提高排查效率,又减少高温、恶劣天气下作业人员上道时间。此外,监测分析手段正不断向智能化方向发展,如基于故障树构建的道岔故障诊断专家系统,可通过历史曲线智能识别卡阻、断表示等故障,为现场维修提供更有力支撑。

参考资料:

1. 《人民铁道报:呼和浩特电务段运用信号集中监测系统远程排查隐患(2024年)》
2. 《科技日报:国铁集团郑州局郑州电务段发挥信号集中监测等“天眼”系统作用(2025年)》
3. 《中国铁道出版社《信号集中监测信息分析指南》及《铁路信号集中监测系统应用》》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-9E4F20C1B425)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

35

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 20:42 , Processed in 0.174791 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.