根据中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号),断路器编号采用3位数字与字母组合表示,第1位数字表示断路器的电压等级。其中,数字“1”表示330kV、220kV、110kV电压等级;数字“2”表示27.5kV和2×27.5kV电压等级。

具体到牵引变电所,编号以“1”开头的断路器位于高压侧(电源进线侧)。例如,1#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号采用101DL,2#进线对应的采用102DL,连接1#、2#进线之间的分段断路器编号采用100DL。而牵引变压器低压侧(27.5kV侧)断路器编号则以“2”开头,如对应1#进线的低压侧断路器编号采用201DL、202DL,对应2#进线的采用203DL、204DL。

该编号规则由国铁集团于2020年发布实施,是现行有效的行业技术标准,适用于新建电气化铁路,并为现有牵引变电设备的规范管理提供依据。现场作业中,可按编号第1位数字快速判断断路器所属电压等级:1字头为110kV及以上高压侧设备,2字头为27.5kV牵引侧设备。需要说明的是,牵引变电所内隔离开关编号规则与此类似,其第1位数字1同样表示330、220、110kV电压等级的隔离开关,数字2表示27.5kV及2×27.5kV电压等级和10kV所用变压器回路的隔离开关。

掌握这一编号规律,有助于运行检修人员识别设备电压等级、核对设备位置,避免误操作,提高牵引供电设备管理效率。