简要结论  
供电线、回流线检修作业的核心检查项目可概括为“一看绝缘、二查连接、三测距离、四验状态”,即重点检查绝缘子有无闪络破损、导电连接部位是否牢固、导线是否存在断股/散股/烧伤等缺陷,并确认各项安全距离符合规定。

判断依据  
供电线与回流线共同构成牵引供电完整回路,其状态直接关系到供电可靠性与行车安全。检修作业指导书明确要求通过系统检查及时发现并消除设备隐患,确保运行质量达标。上述项目正是基于设备功能原理和常见故障模式所设定。

关键要点  
- 绝缘检查:查看绝缘子有无闪络、破损。  
- 连接检查:确认各导电连接部位接触良好、紧固无松动。  
- 导线缺陷检查:检查铝绞线或钢芯铝绞线是否存在断股、散股、烧伤现象。  
- 距离测量:测量附加导线与铁路、公路、电力线、地面、树木等的最小距离;同杆合架时,核实供电线、回流线带电部分距支柱边缘的距离。  
- 附属设施检查:确认横担/肩架呈水平状态,回流线在支持绝缘子上的绑扎方式正确、牢靠,鞍子安装方向无误;同时检查钳接管接头状态及导线接头位置、数量是否满足限制要求。

注意事项  
- 作业前必须封锁线路、停电并在可能来电方向挂接地线。  
- 登杆作业须选好攀登方向,高空作业扎好安全带,手把牢靠、脚踏稳准,严禁抛掷传递工具。  
- 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在跨距内做接头。  
- 相关内容仅供学习,现场必须执行现行有效规章及调度命令。

26

主题

6

回帖

904

积分

超级版主

积分
904
发表于 2026-8-24 01:53:39 | 显示全部楼层
主帖把检查项目归纳得比较系统,实际作业时建议把“连接检查”再拆细一层:除了看螺栓是否紧固,还要留意线夹本体有无裂纹、压接处有无发热变色痕迹,以及并沟线夹或设备线夹的接触面是否因氧化导致有效接触面积变小。这类隐患外观上不一定明显,但往往是运行中发热的根源。

另外“三测距离”里,同杆合架时供电线与回流线之间的垂直或水平间距,以及它们对支柱、横担的净空,也建议纳入测量记录,不能只盯对地和对跨越物的距离。检修记录里把测量数值和当时气温一并记下,便于下次对比判断弧垂变化趋势。