接触网供电方式主要分哪几类?各有什么特点?

直接答案:
接触网供电方式按两个维度分类。按供电臂连接方式,分为单边供电、双边供电和越区供电;按防干扰技术方案,分为直接供电、直供加回流线供电、BT供电和AT供电。

原因说明:
单边供电是指两个牵引变电所之间将接触网分成两个供电分区,正常情况下相邻供电臂在电气上绝缘,每个分区只从一端牵引变电所取电。这种方式的优点是相邻供电臂电气独立、运行灵活,故障影响范围小,馈线保护装置较简单,是我国电气化铁路采用的主要形式。

双边供电是将两个供电分区通过开关设备连通,可同时从两个牵引变电所取电,能提高电压水平、减少电能损耗,但馈线及分区亭的保护和开关设备较复杂,目前采用较少。

越区供电属于非正常供电方式,当一个牵引变电所因故障退出运行时,通过分区所内开关设备,由相邻牵引变电所向其原本负责的供电臂供电。

按防干扰方案划分:直接供电结构简单、投资低,但供电距离短、电压损失大、电磁干扰大、钢轨电位高;直供加回流线供电在支柱田野侧架设回流线,回流线电流与接触网牵引电流大小相等、方向相反,空间电磁场互相抵消,经济技术指标较好;BT供电通过吸流变压器强制回流,但增大了牵引网阻抗,电压损失严重,已逐渐被AT供电取代;AT供电需自耦变压器及正馈线,结构复杂、投资高。

现场提示:
直接供电方式下钢轨电位较高,需通过回流线等设备降低。AT供电方式要关注自耦变压器绝缘状态,绕组对地绝缘电阻低于25兆欧时可能引发接地故障,需按周期使用兆欧表检测;分接开关接触电阻超过出厂值1.5倍时可能导致局部过热,应定期检查。