接触网停电作业时,接地线为什么必须先接导体端再接接地端?

接触网停电作业时,装设接地线的顺序有严格规定:验明接触网已停电后,须立即在作业点两端及所有可能来电方向装设接地线。装设时,应先将接地线的一端连接到被停电的导体上,然后再连接到接地设备上;拆除时顺序相反。

直接答案:
先接导体端、后接接地端,是为了防止装设过程中突然来电时,操作人员因身体接触接地线而触电。如果先把接地端接到接地设备上,接地线导体端处于悬空状态,一旦接触网意外来电,接地线和操作人员会直接承受高压,极易造成人身伤亡。先接导体端,相当于在操作人员接触导体之前,接地线已经通过接地端与大地形成通路,即使突然来电,电流也会经接地线导入大地,保护操作人员安全。

原因说明:
接触网停电作业的验电、接地环节,核心风险在于“假停电”或误送电。先接导体端、再接接地端,是把“可能带电”的导体提前纳入接地保护范围,确保作业人员始终处于接地线保护之下。拆除接地线时顺序相反,即先拆导体端、后拆接地端,目的是在作业结束、设备可能恢复送电前,让接地线先脱离带电导体,避免带接地线合闸送电。

现场提示:
接地线必须连接牢固、接触良好,不能有松动或虚接。装设接地线前,必须确认接触网已停电并验电;作业过程中,接地线不得擅自拆除。倒闸作业时,不能带负荷操作隔离开关,GW4型隔离开关分闸时刀闸角度为90°,允许误差+1°。