TYJL-TR9联锁系统每日检查最容易漏掉哪几项?

直接答案:

TYJL-TR9计算机联锁系统每日检查中,最容易漏掉的是风扇和UPS这两类项目。很多职工只盯住联锁机板卡指示灯和车务监视器,却忽视散热和供电环节,这两项恰恰是系统长期稳定运行的基础。

原因说明:

每日检查内容中,与联锁机直接相关的项目包括:联锁机各板工作指示灯正常、无故障显示,I/O电源工作灯正常,配电柜面板电源指示灯正常,事故按钮灯工作正常,车务监视器上无与联锁系统有关的设备故障,维修机工作正常。

容易被漏掉的项目集中在散热和供电方面:监控机A、B机前后风扇正常,维修机前后风扇正常,UPS工作正常且风扇正常。这三项在现场容易被忽视,但风扇停转会导致机柜内温度升高,UPS异常则可能造成停电时系统信息丢失。

现场提示:

每日还应确认监测观察维修机与微机监测机通信正常,保证远程诊断通道畅通。每月检查时,在每日检查全部内容基础上,还要进行各部螺丝紧固、除尘,试验温控器及机顶柜风扇,修改校正系统时钟,试验维修机回放和重启功能。

注意事项:

每6个月应更换联锁机备用的电源板、CPU板、采集板、驱动板,试验备品正常;监控A、B机分别关机后重新启动;更换备用车务监视器及备用通信电缆、视频电缆、鼠标电缆,试验备用电缆和打印机正常。

参考资料:

1. 《高速铁路车站计算机联锁系统维修技术规范》
2. 《大准铁路TYJL-TR9计算机联锁系统维修管理》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-714A072F)。