接触网电连接压接后,现场质量检查主要看哪几个方面?

直接答案:

接触网电连接压接后的质量检查,重点围绕压接位置、压接外观和压接强度三个方面进行。压接质量直接关系到供电系统运行的可靠性,检查不到位容易留下发热、断线等隐患。

原因说明:

电连接是接触网中实现承力索、接触线、电连接线之间电气导通的关键部件,同时承受导线张力变化和振动。压接工艺不良会造成接触电阻增大,运行中发热,严重时烧损线夹甚至造成断线故障。因此压接后的质量检查不能只看表面,要按工艺要求逐项确认。

现场检查要点:

第一,核对压接位置。压接管或线夹的压接位置必须符合作业指导要求,不得偏斜或偏移设定标记,确保导线插入深度足够。

第二,检查压接外观。压接后的管体应无裂纹、无变形、无飞边毛刺,压坑排列整齐,不得出现压接不到位或压偏的情况。导线不得有断股、散股现象。

第三,确认压接强度。压接完成后应进行拉力抽检或按规定比例做抗拉试验,确保压接部位机械强度满足要求,防止运行中抽脱。

现场提示:

压接作业使用的压接模具必须与线夹型号匹配,不同材质导线(铝绞线、钢芯铝绞线、铜合金导线)不得混用模具。作业完毕后及时做好标记记录,便于后续追踪检查。

参考资料:

1. 《接触网电连接压接工艺及压接质量检查企业作业指导》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-803A10E4)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 接触网电连接压接,从工艺准备到质量检查的教学要点
2. 接触网电连接压接,这几个常见误区最容易被忽视
3. 180分钟天窗换完承力索和接触线,岗位怎么排、活儿怎么干