接触网承力索断线后,现场处置为什么要先分清断头状态?

直接答案:
接触网承力索断线后,现场处置方案不是固定的,必须先根据断头损伤程度和断线影响范围来判断。处置顺序和紧线方法不同,直接关系到抢修效率和送电安全。

原因说明:
承力索断线后,断头状态直接决定处置方式。资料中明确的处置逻辑主要有三种情况:

断头无大损伤时,可直接紧线做接头恢复。如果紧线有困难,可将两下锚处坠砣同时卸下5至8块,帮助收紧线索。有断股时还应做补强处理。

断线被列车拉挂严重时,现场无法按常规方法恢复接头,可将线索紧起后锚固在导线上,保证导线高度满足降弓通过条件,先恢复行车。

载流承力索断线时,要用链条葫芦紧起并检查张力情况,保证线索高度,同时用电连接线沟通主导电回路,确认具备送电条件后再送电通车。

另外,站场多股道同时断线时,处置原则是优先开通正线。若同时影响上下行,先将影响较小的一线脱离接地,先开通一线送电通车。

现场提示:
承力索断线抢修属于接触网停电作业。验明接触网已停电后,须立即在作业点两端及所有可能来电方向装设接地线。装设接地线时,先将被停电导体端连接,再连接接地设备端,拆除时顺序相反。作业中检修作业车的移动应听从作业平台上操作人员的指挥,信息传递要执行呼唤应答制度。

参考资料:

1. 《接触网工岗位标准》
2. 《接触网工岗位工作职能详述》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-0B801776)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。