直接答案:

GSM-R基站电源系统由引入设备、整流设备、蓄电设备、监控设备和防雷地线设备五部分组成。其中蓄电池组是市电中断时维持基站运行的关键备用电源,维护中最容易忽略的恰恰是蓄电池的日常状态检查和定期充放电管理。

原因说明:

蓄电池长期处于浮充状态,会导致阳极极板钝化、内阻增大、容量减小。如果只关注整流设备是否正常供电,忽视蓄电池本身的状态,一旦市电中断,备用电源可能无法发挥作用。

现场维护时应重点检查以下几点:

一是检查蓄电池外观。定期查看有无漏液、鼓包胀肚现象,检查连接处是否锈蚀、固定螺钉是否松动。发现落后电池要及时更换,否则会拖垮整组电池。

二是做好温度控制。蓄电池对温度敏感,温度过高会加速老化,维护时要注意机房散热条件。

三是定期开展放电实验。通过均充设置进行定期充放电,可减缓极板钝化;人工核对性放电实验能发现单体电池隐性故障。若某个单体电压相对其他电池下降过多,可判断该电池已损坏,应立即更换。

现场提示:

雷雨季节前要加强对防雷接地系统的巡检,检查避雷器是否变色,用仪表检测SPD模块性能。接地系统通常采用保护接地、工作接地、防雷接地三合一方式,要定期检查等电位连接的可靠性。