[供电问答] AT供电方式中自耦变压器绕组绝缘电阻标准是多少?

[复制链接]

11

主题

1

回帖

360

积分

中级会员

积分
360
发表于  2026-8-5 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT供电方式中自耦变压器绕组绝缘电阻标准是多少?

直接答案:

AT供电方式中,自耦变压器绕组对地绝缘电阻的标准值应大于25兆欧。这一数值是判断设备绝缘状态是否良好的重要依据,也是日常检测和故障排查时首先核对的参数之一。

原因说明:

AT供电系统主要由接触网(T)、钢轨(R)、正馈线(F)、自耦变压器(AT)、分区所和回流系统组成。自耦变压器并联在T、F、R之间,承担电压转换和电流均衡的任务,是AT供电的核心设备。设备长期运行中,受潮、脏污、过热等因素都可能导致绕组绝缘性能下降。绝缘电阻低于标准值时,容易引发绝缘失效,进而造成短路、接地等故障,影响供电安全。

现场提示:

1. 测量绕组对地绝缘电阻时,应严格按照停电、验电、接地等安全作业程序执行,确认设备完全停电并做好安全措施后方可进行。
2. 测量结果受温度、湿度影响较大,记录数据时应同时注明环境条件,便于纵向对比判断绝缘变化趋势。
3. 发现绝缘电阻接近或低于25兆欧时,应结合停电检修安排进一步检查,查明原因并处理后方可恢复送电。

参考资料:

1. 《自耦变压器供电方式(at)的作用》
2. 《接触网的供电方式及其供电示意图》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-023F24FE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 从设备结构看AT供电常见故障:自耦变压器绕组与分接开关的薄弱环节
2. AT供电方式的协同逻辑:接触网、正馈线、钢轨与自耦变压器如何配合
3. 自耦变压器AT供电方式下接触网结构缺陷与故障演变的关联辨识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册