直接答案:
学习客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准,重点抓四块内容:画面类型与层级、设备名称缩写、电压等级颜色线宽、图符与热键规则。这四块是制图和读图的基础,也是考试和现场应用中最常涉及的部分。

原因说明:
第一,画面类型要分清层级。标准把调度端画面分为八类,按信息粒度归为三级:一级画面包括地理图和供电系统图,用于全局概览;二级画面包括供电臂图和接触网示意图,用于区间监控;三级画面是主接线图,用于站所细查。另外还有调度所系统配置图、系统通道配置图、综合自动化系统配置图三类辅助监控画面。学习时要能说出每类画面的用途,特别是地理图看站点分布、供电系统图看拓扑结构、主接线图看站内设备状态。

第二,被控站缩写要记牢。牵引变电所缩写为TSS,牵引分区所为SP,牵引开闭所为SSP,牵引AT所为ATS,电力变电所为DSS,电力配电所为DS,电力开关站为DSP,电力箱变为DCS。这些缩写会直接出现在画面图符标注中,认错会影响故障判断。

第三,电压等级颜色和线宽是画面可读性的核心。例如交流27.5kV A相为鲜黄,B相为深绿;交流110kV为朱红;交流220kV为紫色。母线及主线宽度统一为3像素,其他线路为2像素。主接线图中各电压等级颜色定义与供电系统图、供电臂图保持一致。

第四,图符状态颜色和热键功能要理解。断路器合闸为红色、分闸为绿色,隔离开关同样遵循红合绿分;通信正常为绿色、通信异常为红色。地理图、供电系统图、供电臂图、接触网示意图上的被控站图符支持热键操作,点击可进入该站主接线图,热键图符红绿颜色代表通信异常或正常。

现场提示:
学习时注意区分标准适用范围。该标准适用于客运专线综合SCADA系统调度端画面制作,不适用于被控站内部本地监控画面,也不适用于非客运专线铁路的SCADA画面。该标准为企业标准,权威性低于国铁集团行业标准或国家铁路局规章。

参考资料:

1. 《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准_纠偏2》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-266C9D44)。