信号微机监测系统判断电源故障,先看哪几类曲线?

直接答案:信号微机监测系统判断电源故障,重点看外电网输入、电源屏输出和25Hz电源输出电压三类曲线,并结合三级报警信息缩小范围。

原因说明:电源故障在监测曲线上有比较明显的特征。外电网瞬间断电时,全站会出现瞬间红光带、信号非正常关闭;外电网波动会导致电源屏输入频繁转换,时间长了可能引发端子板发热烧坏。电源屏内部元件不良,例如电容损坏,输出电压会出现瞬间波动;电源屏模块不良时,输出电压会持续下降,最终造成信号机灭灯。雷雨季节还要注意外电网断电导致保险烧坏的情况。

现场提示:查看曲线时不要只盯着一级、二级报警,三级报警更值得重视。一级、二级报警反映的是已经发生的问题,属于“过去时”;三级报警反映的是设备隐患,属于“将来时”,对预防故障更有价值。

注意事项:监测系统采集的电压、电流、相位角等数据只能作为辅助分析依据,不能单独作为现场处理结论。判断电源故障原因时,还要结合电源屏实际工作状态、配电箱保险情况和现场检查结果综合确认。

参考资料:

1. 《铁路信号专业微机监测培训课件》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-475F07BD)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。