客专ZPW-2000A/K轨道电路报警,哪些情况其实不影响行车?

直接答案:

客专ZPW-2000A/K区间轨道电路出现报警时,并非所有情况都会影响行车。由于系统发送、接收部分采用冗余设计,部分故障不会立即中断行车,为故障处理争取了缓冲时间。

原因说明:

该系统发送部分采用主备发送器冗余,接收部分采用双机并联接收器。因此,以下两种情况虽然产生报警,但通常不影响行车:

一是主发送盒故障,但已自动转换到备发送盒,且接收盒正常工作。

二是接收盒中一台故障,由于双机并联,另一台仍能正常工作,保证GJ(轨道继电器)可靠工作。

现场提示:

发现报警后,应先到室内移频架查看衰耗盒发送、接收的工作指示灯。若发送工作指示灯亮红或不亮灯,先排查电源、断路器、功出电压等,区分室内外故障;若备发送盒工作正常,多为发送盒内部故障或CAN总线通道故障,更换新发送盒即可。

若接收工作指示灯亮红或不亮灯,先排查电源、断路器及主轨道、小轨道输入电压;若并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,更换备用接收盒。

注意事项:

无故障报警的硬故障(如区段红光带)通常发生在发送盒功出至室外区段或接收输入至室外区段的开路处,需迅速判断故障范围,区分室内外故障点。

参考资料:

1. 《铁总科技[2014]172号 中国铁路总公司《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)》
2. 《2018版中国铁路济南局集团有限公司普速铁路行车组织规则》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-79452B86)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 客专ZPW-2000A/K区间轨道电路:从报警信息到故障点的判断链条
2. ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ