[机务问答] 牵引风机故障导致三台电机无力怎么处理?

[复制链接]

64

主题

1

回帖

1507

积分

超级版主

积分
1507

宣传达人VIP会员hVIP会员

发表于  5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

微机屏显示“牵引风机1”或“牵引风机2”故障,对应转向架的3组主变流器力矩显示为0。这是因为牵引风机风速继电器检测不到风量,TCMS自动切除对应转向架的全部牵引力,保护主变流器不过热。

先到控制电器柜找到对应的牵引风机自动开关(QA11或QA12),断合几次防止假跳。如果自动开关良好且风机确已运转,但故障依然存在,说明是风速继电器本身卡滞或风道压差不足。在山区大坡道前急需恢复全部牵引力时,可以临时短接处理:找到故障风机风道上的风速继电器(通常两根线),用短接线可靠短接,TCMS收到假信号后会自动恢复该转向架三台电机的牵引力。

短接后密切监视微机屏该转向架电机电流和温度,一旦发现电流异常波动或温度骤升,立即解除短接并切除该转向架。回段后必须拆除短接线并报修风速继电器。

注意:如果风机确实不转,自动开关也未跳,可能是接触器或电机故障,此时不可短接,否则主变流器会过热保护。应以3台电机维持运行,请求前方站救援或换挂。运行中适当降低牵引级位,防止剩余电机过载。