微信扫一扫 分享朋友圈

已有 4 人浏览分享

[供电问答] 电杆倾斜能等巡完再报吗?

[复制链接]

51

主题

0

回帖

1040

积分

综合编辑

积分
1040
发表于  昨天 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式


不能等。电杆倾斜本身就是危险信号,而且倾斜角度会随时间慢慢加大。如果线路还在带电运行,导线张力会进一步拉拽电杆,加上风吹、温度变化,倾斜可能在几小时内达到临界值,最终倒杆断线。

发现倾斜后要立即做三件事。

第一,记录电杆编号和倾斜方向,用手机从两个垂直方向拍照,大概估算倾斜角度。

第二,马上电话通知工区值班员和供电调度,说清楚杆号、线路名称、倾斜程度以及周围环境(比如是否靠近道路、民房)。

第三,在现场留守观察,直到有人接应。

在调度下令之前,不要擅自登杆校正,也不要靠近电杆根部。倾斜电杆的受力已经不正常,登杆或挖掘都可能加速倒塌。正确的临时处置是:调度会根据情况决定是否紧急停电,或者派人用临时拉线将电杆反向拉住,等停电后再做扶正处理。

巡线时容易犯一个错误:觉得“之前就有点歪,一直没出事”,于是继续往前走。这种侥幸心理最要命。电杆倾斜往往不是突然发生的,但裂痕、基础下沉、拉线松弛这些隐患会在某一天集中爆发。遇到倾斜,宁可按“疑似故障”上报被说小题大做,也不能按“正常”忽略。

最后记一个判断标准:倾斜度超过电杆高度的1%就要上报(例如10米电杆倾斜超过10厘米),超过3%必须立即申请停电处理。平时巡线随身带一个线坠或手机水平仪,测起来很方便。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
电杆倾斜是危险的明确信号,绝不能等。倾斜角度会随时间逐渐加大,若线路带电,导线张力会持续拉拽电杆,加上风吹、温度变化等外力,可能在短时间内达到临界状态,引发倒杆、断线等严重事故。安全无小事,必须立即上报、及时处理,防患于未然。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

51

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )

GMT+8, 2026-4-19 10:03 , Processed in 0.152824 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.