微信扫一扫 分享朋友圈

已有 4 人浏览分享

[供电问答] 隔离开关现场排查从哪几处入手?

[复制链接]

1

主题

0

回帖

40

积分

新手上路

积分
40
发表于  昨天 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离开关现场排查从哪几处入手?

隔离开关出现故障时,现场排查应按照从机械到远动的顺序,优先检查刀闸触点、支撑绝缘子和接地刀闸。这三处故障率最高,且容易引发变电所跳闸。

直接答案:现场排查先从三处入手。第一处是检查开关刀闸触点是否烧毁。触点长期通流,过渡电阻增大,会导致发热甚至烧融,引起上部断路器跳闸。第二处检查支撑绝缘子是否脏污或破损。绝缘子附尘、受潮或被污染后易闪络击穿,造成接触网对地短路。第三处检查接地刀闸分合是否到位。合闸不到位或频繁撞击,会引起绝缘棒断裂,导致接地短路。

如果上述机械部分正常,再排查远动控制部分。重点检查RTU通信是否中断、光缆和光纤控制回路是否异常,以及操作机构箱内部是否存在误合闸或拒动。

防范措施方面,日常维护中对刀闸触头加强调整,确保夹持力合适,并加涂导电膏;对绝缘子增加清扫频率,破损立即更换;对接地刀闸模拟电动操作,调整螺杆保证合闸余量。远动部分应加强光缆普查,升级RTU系统或优化控制回路。

现场提示:排查时须确认作业区已停电并可靠接地,严格执行验电接地流程。所有调整和试验均应在停电状态下进行。

参考资料:

1. 《高速铁路接触网隔离开关常见故障及防范措施分析》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-13DCBC97)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

1

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-26 13:25 , Processed in 0.188756 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.