微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[综合学苑] 铁路信号设备故障排查中“查电源”与“查条件”的辨析

[复制链接]

190

主题

6

回帖

4799

积分

综合斑竹

积分
4799
发表于  昨天 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路信号设备故障排查中“查电源”与“查条件”的辨析

在铁路信号工高级技师的日常工作中,ZPW-2000A无绝缘移频自动闭塞系统的故障排查是经常遇到的场景。面对发送器不工作、接收器不工作这类问题,很多人的第一反应是“先看看电源”,但实际排查中,电源正常并不等于设备就能正常工作,还需要同时确认载频、低频、小轨道条件等“软条件”是否满足。本文围绕这一组题目,梳理发送器和接收器故障排查中“查电源”与“查条件”两类判断路径的差异,帮助大家在理论学习和现场判断中少走弯路。

一、发送器不工作:电源、载频、低频三者缺一不可

发送器要正常工作,至少需要三个基本条件同时成立。第一是供电条件,发送器底座024-1与+24-1之间应有DC24V电压,这是设备工作的基础。第二是载频选择条件,应能从8种载频中选出一种,载频设置不正确,发送器同样无法输出。第三是低频选择条件,测量底座上F1至F18,低频应该有且只有一个端子上有24V。这三个条件分别对应供电、载频、低频三个层面,排查时应逐项确认,不能只查电源就下结论。

这里有一个容易混淆的点:发送报警继电器FBJ的吸起状态与发送器是否工作并不构成因果关系。FBJ是发送器输出后驱动的对象,发送器本身不工作时,去检查FBJ是否可靠吸起并不能帮助定位故障。因此,在判断“发送器不工作应检查什么”时,FBJ不应列入检查项。

记忆方法:把发送器工作条件概括为“电、频、低”三个字——供电正常、载频正确、低频唯一,三者齐备再查设备本身。

二、接收器GJ不工作:区分“接收工作”灯灭与灯亮两种情形

接收器GJ不工作,衰耗器面板“接收工作”灯灭,说明接收器没有进入正常工作状态。此时应重点检查两项:一是“轨出1”信号是否大于240mV,这反映接收器输入侧是否有足够信号;二是小轨道24V条件是否正常,小轨道24V是接收器工作的基本条件之一。这两项分别对应信号输入和条件输入两个方向。

需要注意的是,题目给出的参考答案为A、C,即检查“轨出1”信号和小轨道24V条件。发送器功出是否正常、电源屏供电是否正常、编码条件是否满足要求,在这道题的设定中不属于应检查项。这与发送器故障排查中“先查电源”的思路形成对比:接收器“接收工作”灯灭这一现象,指向的是接收侧信号和条件,而不是笼统地去查电源屏。

易错点提醒:不要把发送器的排查思路直接套用到接收器上。发送器不工作查底座DC24V,接收器“接收工作”灯灭查“轨出1”和小轨道24V,两者的检查入口不同,混淆容易导致判断偏差。

三、接收器与发送器的安全措施:两类设备各有侧重

接收器为保证安全,电路中采用双CPU电路,并在条件满足时以动态信号输出,通过“安全与门”控制执行环节。差动放大电路、分动放大电路和滤波器属于信号处理或滤波功能,不属于本题所考查的安全措施范畴。

发送器的安全措施则包括:采用双CPU电路;两组CPU及一组用于产生FSK移频信号的可编程控制器各自采用独立的石英晶体源;放大器均采用射极输出器方式构成;两组CPU对检测结果符合要求时,以动态信号输出通过“安全与门”控制执行环节,由发送报警继电器FBJ将信号输出。N+1冗余备用虽然在系统中存在,但在这道题的设定中不属于发送器电路安全措施的答案范围。

对比辨析:接收器和发送器都采用双CPU和“安全与门”动态输出,这是共性;发送器还强调独立石英晶体源和射极输出器,这是发送器特有的安全设计。复习时把共性和差异分开记,比逐条死背更有效。

四、补偿电容在线测试:测电压和电流,不测电阻和电抗

使用移频在线测试仪表对补偿电容值进行在线测试时,需要测出电容两端的电压和通过电容的电流,仪表据此自动换算得出电容容值。电容两端的电阻、电容的容抗、电容的感抗都不是该仪表换算容值所依据的直接测量量。这道题的关键在于理解“在线测试”的测量原理:通过电压和电流两个可测量,间接换算出电容值。

五、室内设备模拟实验:五步流程有先后

ZPW-2000A室内设备模拟实验步骤包括:发送器和接收器电平调整;小轨道电压调整和模拟网络调整;发送器“N+1”倒机试验;确认正方向继电器在吸起状态时,对接收器小轨道进行选型;利用准备好的模拟盘进行联锁试验。这五步构成完整的模拟实验过程,顺序上先做电平和网络调整,再做倒机试验和小轨道选型,最后进行联锁试验。流程顺序类题目要抓住“先调整、后试验、再联锁”的主线。

自测题

单选题

1. ZPW-2000A发送器不工作时,检查发送器底座024-1与+24-1之间应有的电压是( )。
A. DC12V
B. DC24V
C. AC24V
D. AC110V

2. ZPW-2000A发送器低频选择检查中,测量底座上F1至F18,低频应该有且只有一个端子上的电压是( )。
A. 12V
B. 24V
C. 36V
D. 48V

3. ZPW-2000A接收器GJ不工作、衰耗器面板“接收工作”灯灭时,应检查“轨出1”信号是否大于( )。
A. 120mV
B. 180mV
C. 240mV
D. 300mV

4. 使用移频在线测试仪表对ZPW-2000A补偿电容值进行在线测试,仪表自动换算电容容值所依据的测量量是( )。
A. 电容两端电压和电容两端电阻
B. 电容两端电压和通过电容的电流
C. 电容容抗和电容感抗
D. 通过电容的电流和电容两端电阻

5. ZPW-2000A发送器安全措施中,两组CPU及一组用于产生FSK移频信号的可编程控制器各自采用的时钟源是( )。
A. 共用一组石英晶体源
B. 独立的石英晶体源
C. 共用电源屏时钟
D. 外部GPS时钟

多选题

6. ZPW-2000A发送器不工作时,应检查的内容有( )。(多选)
A. 发送器底座024-1与+24-1之间是否有DC24V电压
B. 载频选择是否正常
C. 低频选择是否正常
D. 发送器本身是否正常
E. FBJ是否可靠吸起

7. ZPW-2000A接收器GJ不工作、衰耗器面板“接收工作”灯灭时,应检查的内容有( )。(多选)
A. “轨出1”信号是否大于240mV
B. 发送器功出是否正常
C. 小轨道24V条件是否正常
D. 电源屏供电是否正常
E. 编码条件是否满足要求

8. ZPW-2000A接收器为保证安全,在电路中采用的安全措施有( )。(多选)
A. 采用双CPU电路
B. 差动放大电路
C. 条件满足时以动态信号输出,通过“安全与门”控制执行环节
D. 分动放大电路
E. 采用滤波器

9. ZPW-2000A发送器为保证安全,在电路中采用的安全措施有( )。(多选)
A. 采用双CPU电路
B. 两组CPU及一组用于产生FSK移频信号的可编程控制器各自采用独立的石英晶体源
C. 放大器均采用射极输出器方式构成
D. 两组CPU对检测结果符合要求时,以动态信号输出通过“安全与门”控制执行环节,由FBJ将信号输出
E. 采用N+1冗余备用

10. ZPW-2000A室内设备模拟实验步骤包括( )。(多选)
A. 发送器和接收器电平调整
B. 小轨道电压调整和模拟网络调整
C. 发送器“N+1”倒机试验
D. 确认正方向继电器在吸起状态时,对接收器小轨道进行选型
E. 利用准备好的模拟盘进行联锁试验

11. 使用移频在线测试仪表对ZPW-2000A补偿电容值进行在线测试,需要测试出的量有( )。(多选)
A. 电容两端的电压
B. 电容两端的电阻
C. 通过电容的电流
D. 电容的容抗
E. 电容的感抗

判断题

12. ZPW-2000A发送器不工作时,检查FBJ是否可靠吸起有助于定位发送器故障。( )

13. ZPW-2000A接收器GJ不工作、衰耗器面板“接收工作”灯灭时,小轨道24V条件是应检查的内容之一。( )

*** VIP专享 ***

参考资料:铁路信号工高级技师理论题库

引用依据:
《铁路信号工高级技师理论题库》

资料使用说明:本文依据已抽取铁路专业原始文本整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请以现行有效文件为准。
付费看帖
非VIP会员剩余 24% 内容需要支付 0.20元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!