1. DS6-11型计算机联锁系统“监测机不能启动”的故障原因包括( )。
A. 机器掉电或电源故障
B. 软驱中插有软盘
C. 主板故障;电子盘或硬盘故障
D. 操作系统故障
E. 其他板卡故障
2. DS6-11型计算机联锁系统“控制台显示器黑屏”的故障原因包括( )。
A. 显示器故障或掉电
B. 控显机掉电
C. 显示卡故障
D. 视频线插头脱落
E. 视频转换卡故障
3. DS6-11型计算机联锁系统“控制台显示器缺色”的故障原因包括( )。
A. 视频线插头松
B. 视频线插头中端子断线或视频线断线
C. 视频转换卡故障,可通过跳过转换箱直接连的方式观察
D. 显示卡故障
E. 显示器故障
4. DS6-11型计算机联锁系统“鼠标不能操作、显示器不能正常显示、无语音”的故障原因包括( )。
A. 主板故障
B. 电子盘或硬盘故障
C. 显示卡故障
D. 鼠标、显示器、音响故障
E. 控显转换箱故障,应急情况下可采用跨过直连方式
5. DS6-11型计算机联锁系统“信号无法开放或道岔无法转换”的故障判断,正确的有( )。
A. 显示器故障或掉电是直接原因
B. 判断室内还是室外故障,以室外分线盘分界
C. 室内故障判断是计算机故障还是继电器接口故障,以接口架分界
D. 计算机故障判断是联锁机还是I/O接口,观察I/O接口板表示灯
E. 计算机故障判断软件还是硬件,看联锁条件是否满足、操作命令是否得到执行
6. JYJL-TR9型计算机联锁系统“UPS在电源屏供电和电池供电之间切换”的故障原因包括( )。
A. 通信线断线
B. 没有采集驱动电源
C. 电源屏电源波动
D. 道岔启动电路故障
E. UPS灵敏度过高
7. JYJL-TR9型计算机联锁系统“所有道岔无表示,所有区段红光带,所有信号灯丝采集不到,且有很多报警信息”的故障原因包括( )。
A. 通信板故障
B. 通信线断线
C. 没有采集驱动电源或采集回路有断线
D. 联锁机没有工作
E. ZSGJ掉下
8. JYJL-TR9型计算机联锁系统“道岔无表示”的故障原因包括( )。
A. 表示继电器DBJ或FBJ没有吸起
B. 组合架侧面到接口架断线
C. 电源屏电源波动
D. 继电器接点故障
E. 采集板采集点故障
9. JYJL-TR9型计算机联锁系统“道岔操不动”的故障原因包括( )。
A. 继电器接点故障
B. DCJ、SFJ或FCJ、SFJ是否动作
C. 道岔启动电路故障
D. 驱动电路故障
E. 表示继电器DBJ或FBJ没有吸起
10. JYJL-TR9型计算机联锁系统“出站信号不能开放”的故障原因包括( )。
A. 通信线断线
B. 相应发车口的开通条件不具备
C. 道岔启动电路故障
D. LXJ不能励磁
E. 进路上超限条件不满足或防护道岔没有到位
11. JYJL-TR9型计算机联锁系统“总事故继电器ZSGJ掉下,全场闪红”的故障原因包括( )。
A. 采集驱动电源混电
B. 总事故继电器励磁电路断线
C. SGJ1驱动电路故障
D. 第一块驱动板故障
E. 信号无驱开放故障
12. TYJL-II型计算机联锁系统“联锁机、执表机运行灯停止运行(不闪烁)”的故障原因包括( )。
A. 通信板故障
B. 通信干扰
C. CPU板故障
D. 计算机电源低于4.9V或电源波形有干扰
E. I/O板故障
13. TYJL-II型计算机联锁系统“通信中断报警”的故障原因包括( )。
A. 通信板故障
B. 通信线断线
C. 通信线与通信板接触不良
D. 通信干扰
E. I/O板故障
14. TYJL-II型计算机联锁系统“采集信息采集不到”的故障原因包括( )。
A. 采集回路有断线
B. 驱动回路断线
C. 通信线断线
D. 采集板或I/O板故障
E. 继电器接点故障
15. TYJL-II型计算机联锁系统“驱动板无驱动信号”的故障原因包括( )。
A. 不具备驱动条件
B. 驱动回路断线
C. 驱动板故障或I/O板故障
D. 通信干扰
E. 继电器接点故障