铁路信号工高级技师题库单选25题:道岔控制电路与电子基础易错判断

本篇围绕铁路信号工高级技师理论题库“单选题(共171道)/25题”这一题组,聚焦一个贯穿多题的核心判断能力:依据题干给出的设备类型、电路状态、仪表读数和元件偏置条件,锁定唯一对应的结论。题组内容横跨道岔控制电路、转辙机参数、电子器件工作状态和培训管理要求,看似分散,实际考查的都是“条件—现象—结论”的对应关系。下面先梳理四个核心知识点,再进入自测。

一、道岔控制电路要按“设备类型+线制+操纵方向”定位

ZD6型道岔与ZYJ7交流电液转辙机的控制电路不能混用结论。题组中,ZD6型道岔在控制台面单操时,电流表指针摆动两次没有复位,参考答案判定为第二动空转;四线制ZD6型道岔由定位向反位操纵时,先后烧断定反位的DF熔断器、电流表指针两次摆动很大且一直无反位表示,参考答案指向X1与X4相混。ZYJ7五线制道岔则由定位向反位转换的控制线为X1、X3、X4,定位表示线为X1、X2、X4。记忆时先问三件事:什么设备、几线制、往哪个方向操纵,再对应线号和现象,不能只凭“电流表摆动”一个现象下结论。

二、表示电路故障要区分“电源是否送到分线盘”

ZYJ7五线制道岔无表示,在分线盘测得X1、X4直流电压为36V,参考答案判定为继电器支路室内部分开路。这里的判断逻辑是:分线盘已有电压,说明表示电源已经送到分线盘,问题不在电源侧;道岔仍无表示,则要沿继电器支路查找开路点。易错点在于把“有电压”直接当成“电路完好”,或者把室内、室外支路混为一谈。答题时先确认测点位置,再判断电压说明哪一段已经导通。

三、转辙机参数题要抓“最小不得小于”和“两侧各多少”

S700K型电动转辙机锁舌伸出量最小不得小于9mm;检测杆缺口调整要求指示标对准检测杆缺口标记两侧各1.5mm±0.5mm。题组中出现的“1.5nm”“2.5nm”属于选项文字干扰,作答时应以题组给出的标准表述为准。此类题的关键是看清“最小不得小于”还是“两侧各多少”,前者选下限,后者选对称偏差范围,不能把两个参数互换。

四、电子基础题要按偏置条件判断工作状态

三极管放大状态要求集电结加反向电压、发射极加正向电压;可靠截止要求发射结和集电结都反偏,此时集电极电流几乎为零;两个PN结都正偏时处于饱和状态。单管共发射极放大电路输出电压与输入电压相位差为180°;放大电路零点漂移的主要原因是温度影响。稳压二极管的反向击穿是可逆的;LC振荡电路频率与√LC成反比,要使频率增大一倍,L和C都减小一倍可使LC乘积变为原来的四分之一。判断三极管电极时,先找电位最高的集电极,再结合基极与发射极的电位差判断类型和电极。

📝 自测题

1. 在控制台面单操ZD6型道岔,电流表指针摆动两次没有复位,说明( )。
A. 第一动空转
B. 第二动空转
C. 第三动空转
D. 最后一动空转

2. 3排接点闭合为定位的四线制ZD6型道岔,有定位表示,由定位向反位操纵时先后烧断定反位DF熔断器,电流表指针两次摆动很大,道岔不能转换完毕且一直无反位表示,原因可能是( )。
A. X1与X2相混
B. X1与X3相混
C. X2与X3相混
D. X1与X4相混

3. ZYJ7交流电液转辙机五线制道岔控制电路,由定位向反位转换的控制线是( )。
A. X1、X2、X5
B. X1、X3、X5
C. X1、X2、X4
D. X1、X3、X4

4. ZYJ7交流电液转辙机五线制道岔控制电路,定位表示线是( )。
A. X1、X2、X4
B. X1、X3、X5
C. X1、X3、X4
D. X1、X2、X5

5. ZYJ7交流电液转辙机五线制道岔控制电路,道岔无表示,在分线盘测试得X1、X4直流电压为36V,故障点为( )。
A. 二极管支路室内部分开路
B. 二极管支路室外部分开路
C. 继电器支路室内部分开路
D. 继电器支路室外部分开路

6. S700K型电动转辙机锁舌的伸出量最小不得小于( )mm。
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

7. S700K型电动转辙机检测杆的缺口调整应为指示标对准检测杆缺口标记两侧各( )。
A. 1.5mm±0.5mm
B. 2.5mm±0.5mm
C. 1.5mm±0.3mm
D. 2.5mm±0.3mm

8. S700K型电动转辙机采用( )电动转辙机,提高了设备可靠性和使用寿命,减少了维修工作量。
A. 单相交流
B. 直流220伏
C. 三相交流
D. 直流240伏

9. 为使员工岗位技能水平适应本岗位要求,每人每年应接受不少于( )个工作日的脱产培训。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

10. 对联锁主任(工程师)应每( )进行一次培训。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年

11. 依据设备情况建立故障应急处理预案,( )不少于一次组织对各级抢修队伍成员进行日常应急演练和培训。
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每年

12. 通电螺旋线圈产生的磁场方向用( )来判断。
A. 左手定则
B. 右手螺旋定则
C. 楞次定律
D. 安培定则

13. 三极管起放大作用的外部条件是( )。
A. 集电极加反向电压,发射极加反向电压
B. 集电极加正向电压,发射极加反向电压
C. 集电结加反向电压,发射极加正向电压
D. 集电结加正向电压,发射极加正向电压

14. 稳压二极管与一般二极管不同,它的反向击穿是( )。
A. 不可逆的
B. 可逆的
C. 毁坏的
D. 不可发生的

15. 现有两只稳压管,稳压值分别是6V和8V,正向导通电压为0.7V,可组成的稳压值有( )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

16. 为了使三极管可靠地截止,电路必须满足( )。
A. 发射结正偏,集电结反偏
B. 发射结反偏,集电结正偏
C. 发射结和集电结都正偏
D. 发射结和集电结都反偏

17. 当晶体三极管的发射结和集电结都反偏时,则晶体三极管的集电极电流将( )。
A. 增大
B. 减少
C. 反向
D. 几乎为零

18. 当晶体三极管的两个PN结都正偏时,晶体三极管处于( )。
A. 工作状态
B. 截止状态
C. 放大状态
D. 饱和状态

19. 单管共发射极放大电路,输出电压与输入电压的相位角差( )。
A. 90°
B. 180°
C. 360°
D. 45°

20. 放大电路产生零点漂移的主要原因是( )影响。
A. 温度
B. 湿度
C. 电压
D. 电流

21. 用直流电压表测得放大电路中某晶体管电极1、2、3的电位各为V1=2V,V2=6V,V3=2.7V,则( )。
A. 1为e,2为b,3为c
B. 1为e,3为b,2为c
C. 2为e,1为b,3为c
D. 3为e,1为b,2为c

22. 三极管各个极的电位如下,处于放大状态的三极管是( )。
A. VB=0.7V,VE=0V,VC=0.3V
B. VB=-6.7V,VE=-7.4V,VC=-4V
C. VB=-3V,VE=0V,VC=6V
D. VB=2.7V,VE=2V,VC=2V

23. 要使LC振荡电路的频率增大一倍,可采用的方法有( )。
A. 自感系数L和电容C都增大一倍
B. 自感系数L和电容C都减小一倍
C. 自感系数L增大一倍,同时电容C减小一倍
D. 自感系数L不变,电容C增大为原来的4倍

24. 在阻容耦合放大器中,高频段内的放大倍数随着频率的升高而( )。
A. 升高
B. 下降
C. 不变
D. 不能确定

25. 三相异步电动机的“异步”是指转子的转速总是( )旋转磁场的转速。
A. 大于
B. 小于
C. 异于
D. 等于

📎 参考答案

*** VIP专享 ***

参考资料:铁路信号工高级技师理论题库

引用依据:
《铁路信号工高级技师理论题库》

资料使用说明:本文依据已抽取铁路专业原始文本整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请以现行有效文件为准。
付费看帖
非VIP会员剩余 25% 内容需要支付 0.20元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

179

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-5 05:47 , Processed in 0.187210 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.