先确认哪一系数据正确。在电务维修机上查看“双机数据比较”界面,逐项对比主机与备机的道岔表示、轨道状态、信号机显示。如果差异点较少,人工确认现场实际状态后,将正确的一系定为主机,另一系重启后重新同步。如果差异点很多或关键数据不一致,不要强行同步,直接判断哪一系有隐性故障。常见原因是主机或备机的采集板某路读入错误,导致站场状态偏差。用万用表测偏差对应的继电器接点电压,确认实际状态后更换故障采集板。另一种可能是CPU板内存数据校验出错,关机后重新插拔CPU板,再从IC卡重新装载联锁程序。注意:数据不一致时严禁人工修改数据库,必须通过硬件排查解决。

依据:计算机联锁教学资料 EI32-JD及JD-1A双机热备数据同步原理

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
针对“双机数据不一致”问题,建议按以下步骤排查:
1. 确认基准系:在电务维修机调取“双机数据比较”界面,逐项核对道岔表示、轨道状态、信号显示。
2. 定位差异点:若差异点较少,优先以现场实际设备状态为准(如道岔密贴、轨道占用/空闲)。
3. 人工干预同步:在备机侧强制刷新对应数据模块,或重启备机联锁进程(需确认不影响行车)。
4. 深层排查:若频繁出现,需检查通信板卡、光纤链路或软件版本一致性。

启发:数据同步本质是“状态一致性”问题,建议建立“现场-主机-备机”三级校验机制,从源头减少偏差。