[电务问答] 25Hz轨道电路故障时如何快速判断是室内还是室外故障?

[复制链接]

105

主题

5

回帖

3139

积分

电务斑竹

积分
3139
发表于  昨天 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz轨道电路故障时如何快速判断是室内还是室外故障?

直接答案:在分线盘同时测试送端和受端的电压、电流,对照调整状态下的参考数据,可以初步判断故障在室内还是室外。送端有220V而受端无电压无电流,或受端电压低且电流也很低,多为室外故障;送端无220V,或受端电压偏高,或受端电流明显大于20mA,多为室内故障。

原因说明:25Hz相敏轨道电路在分线盘处集中反映室内电源、电缆和室外设备的状态。资料给出的调整状态参考数据是:送端220V、15mA,受端18V、20mA。判断时不能只看电压,要把送端与受端的电压、电流结合起来看。比如送端有220V、受端有较低电压但电流也很低,说明回路可能在外面断开;送端有220V、受端无电压或电压较低但电流大于20mA,则提示室内存在短路类问题。

现场提示:分线盘测试是缩小故障范围的第一步,确认方向后再逐段查找。资料中的闭环划分可作为排查思路:电源屏至送端变压器一次侧、送端变压器二次侧至送端扼流变压器一次侧、送端扼流变压器二次侧至受端扼流变压器二次侧、受端扼流变压器一次侧至受端轨道变压器二次侧、受端轨道变压器一次侧至室内RDGJ3、4线圈、RDGJ3、4线圈至防护盒1、3端子,以及防护盒至硒片。闭环内开路时,开路点之后无电压无电流,之前电压会有不同程度升高(第六闭环除外);第六闭环开路时接收电压会下降至9V左右、电流升高近一倍。闭环内短路时,短路点之前电流升高、限流电阻压降增大,之后电压明显下降或无电压,可用甩线法、电流法辅助判断。

注意事项:防护盒不良时,继电器25Hz电压会下降、50Hz电压会上升,翼板有震动噪声,这一现象要与轨道电路故障区分开。电气化区段有扼流变压器的绝缘属极性绝缘,一组绝缘破损短路会使绝缘两侧电压都下降一半,可能出现两个区段红光带,也可能一个区段红光带、另一个区段电压降一半。送端电缆短路可能引起电源屏输出保险熔断、出现多处红光带,可对本束电源控制的各轨道区段送端电缆测电阻,电阻为0或非常小的为故障区段。有电码化叠加的区段测试时要用频率表或将电码化关掉再查找。处理故障时要考虑区段是有无电码化叠加、是一送一受还是一送多受。

资料来源:《25Hz轨道电路故障判断》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。