微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[通信问答] 电缆水树枝劣化有什么特征?

[复制链接]

62

主题

2

回帖

1784

积分

银牌学员

积分
1784
发表于  昨天 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆水树枝劣化有什么特征?

直接答案:
交联聚乙烯电缆的水树枝劣化,是绝缘中形成含水的树枝状通道,它本身一般不会直接导致击穿,但会降低绝缘强度、加快老化、缩短电缆寿命。资料指出,水树枝劣化是交联电缆故障的主要原因,约占事故的70%,多属于自然劣化。

原因说明:
资料把劣化原因归为几类:制造工艺和原材料(杂质、微孔)引起的局部放电老化、介质损耗老化;运行工况(工作电压、过电压、负荷冲击、直流分量)引起的温度异常、热胀冷缩;化学反应(油、化学物品)引起的化学腐蚀、电化学树枝;外伤、冲击、挤压以及动物啃咬、打孔等机械损伤。水树枝一般从内半导体层、屏蔽层与绝缘层界面上引发,受半导体层性能和形状、含水率、电压等级、电缆温度及浸水条件影响。

现场提示:
资料列出的水树枝劣化特征包括:仅发生在6kV以上高压交联聚乙烯电缆中;从投运到击穿需要数年至十几年,大多数在10年以上;贯通绝缘的水树枝劣化大部分能维持正常工作电压以上的电压值,只有在脉冲电压等异常电压下才产生破坏;环境温度高时劣化进程加快;用棉带做基布的半导体层电缆应特别注意。另外,电缆有水树枝后会出现极小的直流分量,资料解释为水树枝起整流作用所致,数值有时仅几纳安。

注意事项:
资料提到,直流耐压试验中试验电压为水分正极性时,容易使水分由内衬层向绝缘内部渗透,一定程度上加快水树枝发展;直流耐压试验还会使电子注入聚合物内部,在半导体层凸出处或微小空隙处产生空间电荷积累,电缆投运进入交流电场后易发生绝缘击穿。交接和预防性试验中发现外护套、主绝缘绝缘降低时,应寻找故障点并修复,防止水分继续侵入。以上内容涉及具体试验和作业要求,现场应以现行有效文件为准。

资料来源:《电缆缺陷分析》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。