直接答案:
按资料中的10kV电力电缆通用技术标准,交联聚乙烯绝缘标称厚度为4.5mm;绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90%;任一断面的偏心率应不大于10%。

原因说明:
绝缘厚度和偏心度直接关系电缆绝缘性能。资料明确,绝缘标称厚度为4.5mm,绝缘厚度平均值不得低于标称值,最薄点不得低于标称厚度的90%。偏心率按同一断面测得的最大厚度与最小厚度计算,公式为(最大测量厚度-最小测量厚度)÷最大测量厚度×100%,要求不大于10%。也就是说,最厚与最薄之差不能超过最大厚度的十分之一。

现场提示:
检查电缆绝缘时,厚度和偏心度应在同一断面上测量,不能拿不同断面数据拼算。资料还要求导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。涉及验收和交接时,应以现行有效标准和订货技术条件为准。

注意事项:
资料中绝缘屏蔽剥离力要求为不小于8N且不大于45N,三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色标志带,宽度不小于2mm。这些参数属于制造和验收检查内容,现场不得凭经验自行放宽。

资料来源:《10kV电力电缆技术标准规范》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。