微信扫一扫 分享朋友圈

已有 4 人浏览分享

[供电问答] 接触网停电作业挂接地线,为什么必须先接接地端?

[复制链接]

95

主题

5

回帖

2880

积分

客运斑竹

积分
2880
发表于  前天 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网停电作业挂接地线,为什么必须先接接地端?

直接答案:接触网停电作业挂接地线时,正确顺序是先挂接地端,后挂导体端。顺序不能颠倒。

原因说明:
先接接地端,是为了让接地线始终处于可靠接地状态。这样在随后把导体端接到接触网上时,即使出现意外来电或残余电荷,电流也能经接地线直接入地,避免作业人员触电。
如果先挂导体端,接地线另一端还没接地,接触网一旦带电,整根接地线及作业人员都可能处于危险电位,安全防护就失效了。

现场提示:
挂接地线前必须先验电,确认作业区段无电。资料中的判断题明确:停电作业不能不验电就直接挂接地线。验电、接地是停电作业安全卡控的关键环节,顺序和确认都不能省。

注意事项:
接地线应连接牢固,接地端位置可靠。作业中涉及验电、接地等安全操作时,具体程序还应以现行有效的规章和现场管理要求为准。

资料来源:《接触网竞赛理论知识练习题试卷及答案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册