微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[工务问答] 桥面防水层施工时哪些部位最容易做错?

[复制链接]

96

主题

7

回帖

2866

积分

工务斑竹

积分
2866
发表于  前天 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥面防水层施工时哪些部位最容易做错?

最容易做错的是特殊部位处理,包括防撞护栏根部、落水口周边和伸缩装置两侧。这些位置一旦处理不到位,后期容易出现渗漏、空鼓和封边开裂。

防撞护栏处,防水卷材不应上翻,应直抵相交结构立面;凹角处用聚氨酯防水涂料填满,涂料上翻高度不小于80mm。落水口周边500mm范围内要做附加防水层,用聚氨酯防水涂料封边,落水口边沿下部做加强层。伸缩装置处,伸缩缝两侧防水层端部要用防水密封材料封闭,并在桥梁纵坡高点一侧设置渗水漏管。

除特殊部位外,基层和搭接也常出问题。混凝土基面应平整、坚实、无浮浆、无油污,基层含水率小于8%;转角处做成圆弧形,半径不小于20mm;基层裂缝宽度大于0.2mm时应修补。卷材采用满粘法,粘结面积不小于90%,长边搭接不小于80mm,短边搭接不小于100mm。涂料分遍涂刷,每遍厚度0.5至0.8mm,总厚度一般不小于2.0mm,涂刷方向相互垂直。

现场提示:涂膜完成后4小时内禁止暴晒、雨淋,未固化前严禁在防水层上行走;防水层完成后应及时做保护层,交叉作业要采取保护措施。验收时防水层应与基面粘结牢固、无空鼓,最小厚度不小于设计值的80%。

资料来源:《铁路桥梁混凝土桥面防水层技术规范详解》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。