[供电问答] 同杆架设的多层线路,验电和挂接地线的顺序为什么相反?

[复制链接]

64

主题

4

回帖

1924

积分

银牌学员

积分
1924
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
同杆架设的多层线路,验电和挂接地线的顺序为什么相反?

直接答案:验电顺序是“先低压、后高压,先下层、后上层,先近侧、后远侧”;挂接地线顺序是“先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧”,拆除时次序相反。两者在电压等级和上下层上的先后方向一致,都是先低压后高压、先下层后上层,并不相反;真正需要记牢的是“验电在前、接地在后”,以及拆除接地线时顺序颠倒。

原因说明:先验低压、下层,再验高压、上层,是为了让作业人员从相对低电位、近身一侧逐步向上、向远侧推进,避免在未验明无电的情况下穿越或接近上层带电部位。资料明确:禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层进行验电。挂接地线沿用同一方向,是为了在已验明无电的部位先建立接地保护,再向高压、上层、远侧延伸;拆除时次序相反,先拆高压、上层、远侧,最后拆低压、下层、近侧,防止在拆线过程中失去保护。

现场提示:线路验电应逐相进行。检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时,应在两侧验电。挂接地线前必须验电,装设的接地线应符合规定,装拆顺序不得凭经验随意操作。

注意事项:同杆架设多层线路作业,验电和接地线操作都涉及上下层、高低压交叉,必须按资料给定顺序执行,并执行监护制度。涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。

资料来源:《供电试题》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。