DC600V客车两路先后断电,为什么先找本车漏电负载?

直接答案:
DC600V直供电客车在逐辆加载供电时,如果两路先后断电,触摸屏显示本车某一路电压降到0V或漏电报警器动作,说明本车负载存在漏电,这辆车就是故障车。处理方向是把“供电选择”开关置于“停止”位,继续对下一辆车操作,直到其余车辆供电操作完毕,再对确认的故障车按单车绝缘故障查找方法处理。

原因说明:
直供电客车由机车分两路输出DC600V,经车端电力连接线、车体主干线、分线盒进入控制柜,由PLC按车厢号奇、偶数自动选择Ⅰ、Ⅱ路供电,也可手动选择。车上装有直流在线绝缘检测装置,漏电流传感器检测供电电源正、负主干线瞬时电流值代数和,送绝缘检测装置计算比较,判断本车用电器绝缘性能,并把漏电检测结果反馈PLC显示。所以本车负载一旦漏电,供电加载到该车时就可能触发断电或漏电报警。

容易漏电的负载,资料列出的是:电茶炉(非无锡桑普生产)、客室电热、端部电热、电伴热(含集便器、塞拉门)、温水箱、蒸饭箱等。查找时可从这些负载入手,但资料未给出更细的分步查找程序,现场应按单车绝缘故障查找方法执行。

现场提示:
资料中的案例值得注意:某次列车连挂机车后只能Ⅰ路供电,Ⅰ路电压在480~715V间波动,Ⅱ路加载2辆车后电压在440~750V间波动随即断电,途中全列空调无法使用,最后更换机车才恢复。该案例原因是机车供电系统功率不足、带载能力差,属于机车侧故障,不是本车漏电。两种情况要区分:全列显示一致的单路不能供电,主要分车辆故障和机车供电系统故障两部分;而加载到某一辆车才断电、本车显示漏电报警,才指向本车负载绝缘不良。

注意事项:
涉及供电作业,必须按现行规章、调度命令和现场管理要求执行。资料提到“直供电客车至少有一路能正常供电时方可发车”,但具体执行口径应以现行有效文件为准。处理供电异常时,还要设置防护信号,重点控制照明用电,防止蓄电池亏损。

资料来源:《DC600V客车供电系统应急处理培训与案例分析》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。