E/J道岔启动电路为什么会出现1DQJ颤动后落下、道岔不转换?

直接答案:
参考资料中的案例表明,这类问题的根源不一定在继电器本身,而可能在启动电路配线:1DQJ励磁电路错误使用了2DQJ的普通接点,使2DQJ转极后1DQJ励磁电路先被切断,只能靠缓放维持吸起;若2DQJF转极时间差超过1DQJ缓放时间,1DQJ就会落下,启动电路无法构通,道岔不能可靠转换。

原因说明:
资料记载,某站16#道岔为六线制E/J型直流道岔,与14#道岔组成双动道岔。故障现象是道岔转换时室内1DQJ颤动一下后落下,室外道岔未动作,启动电流曲线持续时间不到1秒。检查分线盘、组合架侧面端子、断路器、继电器插接和接点、室外电缆盒端子、转辙机内部遮断器接点、自动开闭器接点、碳刷、线圈及配线,均未发现异常;绝缘电阻、启动电压、故障电流、定子与转子线圈阻值也符合资料所列标准。多次更换1DQJ、2DQJ、2DQJF继电器后问题仍未消除,说明继电器时间特性不是根本原因。

进一步查阅六线制道岔启动电路定型图纸并与实际电路对比,发现设计图纸和施工图纸均存在缺陷:设计图纸上未设计16#道岔启动电路图,实际施工比照四线制道岔启动电路配线。原启动电路中X1、X2线和X5、X6线分别使用2DQJF加强接点,而1DQJ励磁电路中使用2DQJ普通接点。2DQJ转极后,1DQJ励磁电路已被切断,1DQJ依靠缓放保持吸起;2DQJ转极后2DQJF才励磁转极,2DQJF转极后1DQJ自闭电路才能接通。这个时间差一旦超过1DQJ缓放时间,1DQJ就会落下。资料明确1DQJ采用JWJXC-H125/0.44无极继电器,缓放时间为0.35至0.45秒。

现场提示:
资料中的处理办法是:按信号设备联锁管理规定形成书面报告,经电务段技术科审核批准并出具电路修改技术通知单后,申请天窗点修改配线。将1DQJ励磁电路中所用2DQJ第四组接点改为2DQJF第四组接点,使切断1DQJ励磁电路的同时接通其自闭电路,保证2DQJ接点转换过程中1DQJ不落、启动电路不中断。修改后多次转换试验未再发现1DQJ颤动和道岔不转换,动作电流曲线平稳。资料还提到,按图纸核对同站9组六线制道岔时发现2#道岔存在同样问题,一并修改。

注意事项:
该案例的启示是:设备更新改造中施工单位应严格按图施工,现场修改电路必须有设计单位出具的变更说明,严禁无图施工;处理故障和试验联锁关系时,不能只看最终结果,还要观察继电器动作状态和顺序,充分考虑继电器时间特性配合。需要说明的是,该资料属于信号专业案例,涉及道岔启动电路,实际处理应由电务专业按规定进行,工务人员发现道岔转换异常时应及时按规定汇报、配合,不得自行改动电路。

资料来源:《谈对E/J道岔启动电路存在问题的分析及解决办法》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。