微信扫一扫 分享朋友圈

已有 10 人浏览分享

[供电问答] 交联电缆交流耐压试验时电抗器怎么组合使用?

[复制链接]

89

主题

5

回帖

2637

积分

车务斑竹

积分
2637
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
交联电缆交流耐压试验时电抗器怎么组合使用?

直接答案:按该装置技术方案,做6kV/300mm²、3000m电缆交流耐压试验时,三节30kVA/18kV高压电抗器采用三节并联,激励变压器输出抽头选1kV,试验电压15kV,试验频率在30—300Hz范围内。

原因说明:被试电缆电容量按资料为不大于1.416μF,试验电压15kV。资料按35Hz估算试验电流约4.7A,对应电抗器电感量约15H。单节电抗器为30kVA/18kV/1.67A/45H,三节并联后电感量约15H,与上述估算相匹配。资料据此确定装置容量为90kVA/18kV,由三节电抗器组合满足试验要求。

现场提示:试验前应核对被试电缆长度、截面和电容量是否与方案适用条件一致;按设备使用关系表接好三节并联电抗器和1kV激励变压器输出。升压前确认过流、过压及试品闪络保护设置有效。试验中若谐振状态变化,装置会自动跟踪谐振点,但升压和耐压过程仍应由试验人员按规程操作和监视。

注意事项:资料给出的额定负载下连续工作时间为5min,过压1.1倍允许1min,不得据此自行延长耐压时间。试验电压、频率和保护定值应以现行有效标准、试验方案及现场管理要求为准。本装置针对6kV电缆,其他电压等级或电容量超出适用范围的被试品,不能直接套用本组合。

资料来源:《交联电缆交流耐压装置技术方案(BPXZ-HT-90kVA-18kV-6kV)》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。