隧道监控量测的测点为什么不能焊在钢架上?

直接答案:
测点必须埋入围岩,严禁布在钢架或钢筋网上,也不能焊接在钢架上。这是测点布设的硬性要求,目的是让量测数据真实反映围岩和支护的变形,而不是钢架局部的变形。

原因说明:
监控量测是对围岩支护体系稳定状态进行监测,为初期支护参数调整和二衬施作时机提供依据。如果测点焊在钢架上,测到的就不是围岩的位移,数据失去代表性,后续的变形判断和反馈都会失真。

资料明确要求:测点应在喷混凝土前预埋,布置时避开钢架和脱空回填处,并保证布点打入围岩。预埋测点由钢筋加工,采用冲击电锤或风钻钻孔,埋入围岩深度不小于20cm;围岩破碎松软时应适当增加埋入深度。测点用快凝水泥或锚固剂与围岩锚固稳定。

现场提示:
测点安设应在爆破后立即进行,并在开挖完成2小时内测取初读数。测点应安设在距开挖工作面2m范围内,且不大于一循环进尺,并做好保护,防止下一循环爆破破坏。测点被破坏时,应在附近补埋并重新采集数据;测点出现松动应及时加固,当天量测数据无效,加固后重新读取初读数。测点布设后用红色油漆做醒目标识,桩点上严禁悬挂重物。

注意事项:
各项位移量测的测点一般可布置在同一断面内,便于测设结果相互印证、协同分析。量测数据要保证真实性、准确性和及时性,不得弄虚作假。

资料来源:《铁路隧道监控量测方案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。